plc六大常见故障原因与诊断方法
来源:电工天下时间:2019-10-28 11:01:55 作者:老电工手机版>>
有关plc六大常见故障原因与诊断方法,plc硬件与软件常见故障类型,包括cpu异常、存储器异常、输入与输出单元异常,以及plc程序执行问题,plc电源故障问题的维修。
plc六大常见故障
plc是一种专用计算机它的结构形式与微机基本相同,由中央处理单元cpu/存储器、输入输出i/o模块及编程器等组成。
plc的应用分为硬件和软件部分,因此plc常见故障也可分为软件故障和硬件故障两大类,其中硬件部分故障占到80%以上。
plc的硬件包括电源模块、i/o模块、外场输出元件,以及一些导线、接线端子及接线盒组成。现场输入元件主要有行程开关、按钮开关及中间继电器输出触点等,现场输出元件主要有继电器、电磁阀、接触器和电机等。硬件部分常见故障有元器件损伤和接线松动。
元器件出现损伤会致使plc控制系统停止工作。遇到这种故障,只需要更换同样的元件即可,但是实际工作中,常常一时无法找到同样元件,这时应该采用元件替换法,将损坏的元器件替换下来。
外围线路中经plc控制系统的控制柜或操作面板(台)到输入(输出)部件,往往需经接线端子或中间接线盒,由于使用中的震动等原因,接线或元器件接头易产生松动引起故障。这类故障为保证连接可靠,可采用焊接方法。
plc受干扰将会影响系统信号,造成控制精度降低,plc内部数据丢失、机器误动作,严重时可能会引起事故。
干扰有外部干扰和内部干扰。在现场环境中外部干扰是随机的,与系统无关,只能针对具体情况对于干扰源加以限制,内部干扰与系统结构有关,通过精心设计系统软件滤波等处理,可使干扰得到最大限度的抑制。
plc生产现场的抗干扰技术措施,通常从接地保护、接线安排、屏蔽和抗噪声方面着手考虑。
plc周期性死机的最常见原因是长时间的积灰,应定期对plc机架插槽接口处进行清扫。
清扫时可先用压缩空气将控制板上、各插槽中的灰尘吹净,在用95%酒精洗净插槽及控制板插头。清洗完毕后细心组装,恢复开机便能正常运行。
plc程序丢失通常是由于接地不良、接线有误和干扰等几个方面的原因造成的。
为了防止程序丢失,还需要准备好程序包,把一个完好的程序提前打入程序包,以备急用。
1,cpu异常
cpu异常报警时,应检查cpu单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
2,存储器异常
存储器异常报警时,如果是程序存储器的问题,通过重新编程后还会再现故障。这种情况可能是噪声的干扰引起程序的变化,否则应更换存储器。
3,输入/输出单元异常、扩展单元异常
发生这类报警时,应首先检查输入/输出单元和扩展单元连接器的插入状态、电缆连接状态,确定故障发生的某单元之后,再更换单元。
4,不执行程序
一般情况下可依照输入---程序执行---输出的步骤进行检查
(1)输入检查是利用输入led指示灯识别,或用写入器构成的输入监视器检查。当输入led不亮时,可初步确定是外部输入系统故障,再配合万用表检查。
如果输出电压不正常,就可确定是输入单元故障。当led亮而内部监视器无显示时,则可认为是输入单元、cpu单元或扩展单元的故障。
(2)程序执行检查是通过写入器上的监视器检查。当梯形图的接点状态与结果不一致时,则是程序错误(例如内部继电器双重使用等),或是运算部分出现故障。
(3)输出检查可用输出led指示灯识别。当运算结果正确而输出led指示错误时,则可认为是cpu单元、1/0接口单元的故障。当输出led是亮的而无输出,则可判断是输出单元故障,或是外部负载系统出现了故障。
另外,由于plc机型不同,1/0与led连接方式的不一样(有的接于1/0单元接口上,有的接于1/0单元上)。所以,根据led判断的故障范围也有差别。
5,部分程序不执行
检查方法与前项相同
但是,如果计数器、步进控制器等的输入时间过短,则会出现无响应故障,这时应该校验输入时间是否足够大,校验可按输入时间<输入单元的最大响应时间+运算扫描时间乘以2的关系进行。
6,电源的短时掉电,程序内容也会消失
(1)这时除了检查电池,还要进行下述检查
(2)通过反复通断plc本身电源来检查。为使微处理器正确启动,plc中设有初使复位点电路和电源断开时的保存程序电路。
这种电路发生故障时,就不能保存程序。所以可用电源的通、断进行检查。
(3)如果在更换电池后仍然出现电池异常报警,就可判定是存储器或是外部回路的漏电流异常增大所致。
(4)电源的通断总是与机器系统同步发生,这时可检查机器系统产生的噪声影响。
因为电源的断开是常与机器系统运行同时发生的故障,绝大部分是电机或绕组所产生的强噪声所致。
7,prom不能运转
先检查prom插入是否良好,然后确定是否需要更换芯片
8,电源重新投入或复位后,动作停止
这种故障可认为是噪声干扰或plc内部接触不良所致。
噪声原因一般都是电路板中小电容容量减小或元件性能不良所致,对接触不良原因可通过轻轻敲plc机体进行检查。
还要检查电缆和连接器的插入状态。
总之,plc的故障维修是一个十分复杂的问题,在维修过程中应综合考虑各方面的因素,按照一定的方法,才能迅速准确地判断出故障原因并加以排除,使plc控制系统正常工作。
相关文章常见的几款PLC指令对比图

常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
plc中rs485通信接口常见故障原因与处理方法

有关plc中rs485通信接口常见故障的原因与解决方法,plc的rs-485口经非隔离的pc/ppi电缆与电脑连接、plc与plc之间连接或plc与变频器、触摸屏等通信时时有通信口损坏现象发生。
时间:2021-11-22 09:19:44
【图】plc通讯故障的检查顺序与内容

plc通讯故障的检查顺序与内容,当plc通讯出现不正常时,需要进行plc通讯故障检查维修工作,检查顺序与内容,见图中所示。
时间:2020-02-20 10:46:51
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
防止plc死机与误动作故障的常用方法

在电工技术当中,除了接触器、继电器等电气控制系统外,plc(可编程控制器)已是电工技术的热门应用,在使用plc的过程中,经常会遇到plc死机与误动作的故障,多半是plc电源质量问题引起的。
时间:2019-11-02 13:47:06
plc死机的常见原因

本文介绍了plc死机的原因,在实际工作中,遇到plc死机的问题时,如果经验不足的话,难免会一头雾水。不过,造成plc死机问题的原因,无外乎硬软二个方面,查明死机的原因,才能快速解决问题。
时间:2019-11-02 12:57:47
plc控制系统的故障诊断流程图解

有关plc控制系统的故障诊断流程图解,包括plc控制系统故障的宏观诊断,plc控制系统的故障自诊断,分为总体诊断,电源故障诊断与运行故障诊断等。
时间:2016-03-07 05:08:38
【图】plc故障排除顺序流程图

plc故障排除顺序流程图,包括总体检查、电源故障检查、运行故障检查、输入输出故障检查与外部环境检查等,根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障。
时间:2015-10-14 15:44:27
- 上一篇:plc梯形图转换设计的基本方法
- 下一篇:plc输入与输出滞后时间与扫描方式