首页 > 电工基础 > 配电知识

杆塔故障状态检修与绝缘子的检修流程

作者:老电工时间:2020-05-25 11:55:39

有关杆塔故障状态检修与绝缘子的检修流程,杆塔故障状态检修主要内容,包括杆塔的常规处理,杆塔的裂缝处理与倾斜处理,绝缘子检修的相关流程等。

杆塔故障的状态检修

杆塔是输电线路的主要支撑结构,杆塔故障的发生也会迅速中断输电线路运行。

其状态检修内容包括:

1、杆塔的常规处理

正常使用状态下,电力企业应安排人员定期检修杆塔状态,对输电线路运行期间出现的问题有效处理。在常规处理方法中要根据杆塔的状况制定管理系统,如图3所示。若发现杆塔存在问题后则需尽快测量检查,将具体的数据指标传达给检修人员处理。

2、杆塔的裂缝处理。

对于混凝土结构的杆塔需要重点进行裂缝的检修处理,若发现杆塔裂缝时则应尽快抢修处理,以防裂缝扩大而造成塔身损坏,通常杆塔裂缝的处理方法为:参照具体状况选择相应的加固,修补处理,如:设置套筒,添加抱箍等,以此来有效控制裂缝的扩大。

3、杆塔的倾斜处理。

杆塔倾斜会影响到输电线路的正常运行,且容易造成倒塌等意外事故。

对倾斜问题的处理方法:调整杆塔位置前先将拉线布置好。

调整杆身垂直度时需结合相应的机械设备调控,倾斜处理时不得安排人工接线,以防止受力不足而引起倒塌。

4、绝缘子检修的相关流程

绝缘子在输电引路中是不可缺少的绝缘控件,其是决定架空输电线路绝缘性能强弱的重要因素。

此外,绝缘子可以避免输电线路在电能传输中出现漏电现象.维持了输电运行的安全性,对绝缘子采取状态检修技术有助于保持输电线路的安全作业,这一部分的检修工作要按照相应的流程进行:检测--清理--更新--验收。

杆塔检修的操作流程

1、检测

绝缘子在输电线路中是一种小体积的装置,但其需要检修的内容是多方面的.电力人员在检测时里涉及到的内容有:连接金属销的脱落,锈蚀,瓷质绝缘子的开裂,受损等.检查的重点在于绝缘子自身质量是否完好,对出现损坏的绝缘子应作为检修的重点对象.

2、清理

将绝缘子上面的杂质清理干净可保持其绝缘性能,如:灰尘,冰块等.清理过程中要注意安全作业,其包括:停电清扫,带电清扫2种方式,带电作业时要参照标准完成任务。

安全起见,在清理时主张“停电清理”,如:清理玻璃绝缘子时切断电源,可结合适量的清洁剂将绝缘子表面清理干净。

3、更新

使用的新产品必须经过详细的质量检查,确保质量合格后才能运用到输电线路中。

比如:对瓷绝缘子的绝缘电阻则选择5 000 V绝缘摇表完成检测,保证电阻值超过500 Mn。

安装过程中要保护导地线以防脱硫,如:绝缘子串钢帽、绝缘体、钢脚应在同一轴线上。

4、验收

考虑到状态检修的质量问题,在安装完成后要对绝缘子性能实施检测,确保绝缘子的正常使用。

验收工作应根据《电力输电安装标准》逐一检查,对绝缘子的安装位置、安装数量、线路连接等情况全部检查到位。

对验收中出现的问题,技术人员也应及时采取措施处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读