首页 > 电工基础 > 配电知识

发电厂新员工进入配电室与变电所的安全注意事项

作者:老电工时间:2017-03-16 08:00:14

发电厂新员工进入配电室与变电所的安全注意事项

1、配电室、变电所设备特点

电力系统是由发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体。发电厂将一次能源转换为电能,经过输电网、配电网将电能输送和分配到电力用户的用电设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。图2-20所示为一电力系统示意图。在该系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区,不同容量的发电厂和用户应分别接人不同电压等级的电网中。
 
大容量发电厂电气系统如图2-21所示。包括发电机、励磁系统、厂用电系统和升压变电所等。发电机的出口电压和电流随其额定负荷不同而变化,其电压一般在10~20千伏之间,电流可达数千安至20千安。因此发电机发出的电,一般由主变压器升高电压后,经升压变电所高压电气设备和输电线送往电网。同时,极少部分电通过厂用变压器降低电压后,经厂用配电装置和电缆供厂内风机、水泵等各种辅助设备和照明等用电。
 
电力网的主要设施是变电所及电力线路。

变电所是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力流向和整调电力的电力设施。其中起变换电压作用的设备是变压器。除此之外,还有开闭电路的断路器、汇集电流的母线,计量和控制用互感器、仪表、继电保护和防雷装置、调度通信装置等,有的变电所还有无功补偿设备。

变电所的主要设备和接线方式,按其功能不同而有差异,图2-22为一变电所电气主接线示意图。
 
变压器是变电所的主要电气设备,分为双绕组、三绕组变压器和自耦变压器。它的原理是,各侧的电压高低与其绕组匝数成正比,电流则与其成反比。

变电所的开关设备包括断路器,隔离开关、负荷开关、高压熔断器等,都是断开和合上电路的设备。断路器在电力系统正常运行情况下,用来合上和断开电路,故障时,在继电保护装置控制下自动把故障设备断开。

隔离开关(即刀闸)的主要作用是在设备或线路检修时隔离电压,以保证安全。它不能断开负荷电流和短路电流,只能与断路器配合使用。在停电时,应先拉开断路器,后拉隔离开关;送电操作顺序与此相反。

变电所的电气设备根据所处地域、环境污染等因素可分别安置于室内或室外。

2、发电厂新员工进入配电室与变电所的安全注意事项

(1)新职工进入配电室要随手关门,以防止小动物如老鼠等窜人配电室,爬到带电设备上造成设备接地或短路事故。

(2)高压配电室一般安装有母线、隔离开关、高压开关等设备,这些设备都是带电设备,并且有些带电导线裸露在外面,它们电压都很高,人体与它们之间距离小于一定安全距离时,就会被高压电击伤。例如:10千伏高压电气设备安全距离是0.7米,110千伏高压设备的安全距离是1.5米。因此,在这些地方不仅不准直接触摸外,也不能指手划脚,以防超出安全距离被高压电击伤。

(3)在所有运行或备用的高压开关室的间隔上,均挂有“止步!高压危险”警告牌,这些开关间隔内设备都带有高电压,任何人均不可进入,也不准将悬挂的警告牌去掉,以免使别人误认为该间隔不带电,进入后造成人身伤害。例如:某电厂曾有一名未经入厂安全教育的职工,在进入高压配电室放电缆工作中,手误伸人高压开关柜后门内,触电死亡。这种血的教训一定要记取。

(4)由于SF6气体具有优良的绝缘性能和灭弧能力,因此被应用于高压开关作为绝缘和灭弧介质。但SP6气体是重气体,特别在室内有可能引起窒息,同时SP6新气体在制造或补充、更换过程中进入水蒸气,在电弧高温作用下,含有水份的SF6气体将会产生一些有毒的氟化物,这些有毒物泄漏后,会造成人员中毒。故进入SP6断路器室时,必须先开启通风机通风15分钟方可进入。

(5)新职工进入室外变电所后,要行走在通道上,不准乱跑、乱跳,也不要在母线设备下面或高压开关、互感器、避雷器等设备附近较长时间逗留。以防发生意外。例如1987年10月2日,某电厂升压变电所,由于母线绝缘套管突然爆炸,碎块将正在附近巡视的工作人员炸伤。

(6)室外变电所有许多架构,是用来装设高压母线的,新职工不准攀登,以防摔跌和触电。

(7)主变压器是变电所的主要设备,它设有专用攀登梯子,供检修人员在停电作业时使用,平时梯子上挂有“高压危险,禁止攀登”的警告牌,任何人员不可移开或攀登。

(8)为防止雷击电气设备,室外变电所均设有避雷针,切不可攀登。雷雨天时,不准在其周围停留。

(9)新职工在生产现场遇到突然发生事故时,应迅速在专人带领下撤离现场,以防影响值班人员处理事故或威胁自身安全。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读