首页 > 电工基础 > 配电知识

低压配电柜的产品型号与含义

作者:老电工时间:2019-12-04 05:50:43

有关低压配电柜的产品型号与含义,GCS型抽出式低压配电柜的产品型号与含义,用途与结构特点,GCK配电柜,GGD型交流低压配电柜的用途与结构特点,GGD型低压配电柜技术数据等。

低压配电柜产品型号与含义

5.5.1 GCS型抽出式低压配电柜

1、产品型号及含义

2、用途

GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。

广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。

3、执行标准

本产品符合GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求。

4、结构特点:

框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安装孔,使得框架组装灵活方便。

开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。

电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。

单元回路额定电流400A及以下。抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。柜体的防护等级为IP30 IP40,还可以按用户需要选用。

5.5.2 MNS系列

1、用途

MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求,参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的高级型低压开关柜,该产品符合国家标准GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要,能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

2、结构特点

MNS型低压开关柜框架为组合式结构,基本骨架由C型钢材组装而成。柜架的全部结构件经过镀锌处理,通过自攻锁紧螺钉或8.8级六角螺栓坚固连接成基本柜架,加上对应于方案变化的门、隔板、安装支架以及母线功能单元等部件组装成完整的开关柜。开关柜内部尺寸、零部件尺寸、隔室尺寸均按照模数化(E=25mm)变化。

MNS型组合式低压开关柜的每一个柜体分隔为三个室,即水平母线室(在柜后部),抽屉小室(在柜前部),电缆室(在柜下部或柜前右边)。室与室之间用钢板或高强度阻燃塑料功能板相互隔开,上下层抽屉之间有带通风孔的金属板隔离,以有效防止开关元件因故障引起的飞弧或母线与其它线路短路造成的事故。

MNS型低压开关柜的结构设计可满足各种进出线方案要求:上进上出、上进下出、下进上出、下进下出。设计紧凑:以较小的空间容纳较多的功能单元。结构件通用性强、组装灵活,以E=25mm为模数,结构及抽出式单元可以任意组合,以满足系统设计的需要。

母线用高强度阻燃型、高绝缘强度的塑料功能板保护,具有抗故障电弧性能,使运行维修安全可靠。

各种大小抽屉的机械联锁机构符合标准规定,有连接、试验、分离三个明显位置,安全可靠。采用标准模块设计:分别可组成保护、操作、转换、控制、调节、测定、指示等标准单元,可以根据要求任意组装。采用高强度阻燃型工程塑料,有效加强了防护安全性能。通用化、标准化程度高,装配方便。

具有可靠的质量保证。柜体可按工作环境的不同要求选用相诮的防护等级。设备保护连续性和可靠性。

5.5.3 MCS系列

1、用途

MCS智能型低压抽出式开关柜是一种融合了其它低压产品的优点而开发的高级型产品,适用于电厂、石油化工、冶金、电信、轻工、纺织、高层建筑和其它民用、工矿企业的三相交流50HZ,60HZ,额定电压380V,额定电流4000A及以下的三相四(五)线制电力系统配电系统,在大型发电厂、石化、电信系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿的低压配电装置。

2、结构特点

①开关柜的基本框架采用C型(或8MF型)开口型钢组装而成,外型统一、精度高、抽屉互换性好。

②MCC柜宽度只有600mm,使用空间大,可容纳更多的功能单元,节约建设用地。

③柜内元件可根据用户不同需求,配置各种型号的开关,更好的保证产品高的可靠性。

④装置可预留自动化接口,也可把智能模块安装在开关柜上,实现遥信、遥测、遥控等三遥功能。

⑤抽屉功能单元可分为MCCI、MCCII、MCCIII三种。

MCCI型:抽屉宽600mm,高度分180mm,360mm,540mm三种,每柜可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装10个单元,适用于较大电流的电动机控制中心和馈电回路。

MCCII型:抽屉宽600/2mm,高度分200mm,可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装18个单元,适用于100A以下的单元。

MCCIII型:抽屉宽600/2mm,高度分180mm,360mm,540mm三种,可安装高度为1800mm,按所需抽屉大小进行组合,最多可装20个回路,适用于100A以下的单元。

⑥操作机构:每个抽屉上均装有一专门设计的操作机构,用于分断和闭合开关,并具备机械联锁等多种防误操作功能,MCCI型抽屉有一套“断开”、“试验”、“工作”、“移出”四个位置的定位装置,抽屉为摇进结构,MCCII型、MCCIII型抽屉单元为推拉式,设置有定位装置,并有防误操作功能。

5.5.4 GCK配电柜

1、用途

GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。

GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-1993 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。

所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。

2、产品型号

3、结构特点

①整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高。

②柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。

③MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。

④受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。

⑤开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

5.5.5 GGD型交流低压配电柜

1、用途

1992年由能源部主持部级鉴定,额定工作电流达3150A,可以作动力或照明配电之用。

主电有129个方案,298个规格。GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000~3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。

GGD型交流低压配电柜是根据能源部,广大电力用户及设计部门的要求,按照安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电柜。

产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便,系列性,实用性强、结构新颖,防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。

2、产品型号及含义

3、结构特点

GGD型交流低压配电柜的柜体采用通用柜形式,构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,并有20模的安装孔,通用系数高。

GGD柜充分考虑散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内电器元件发热后,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。

GGD柜按照现代化工业产品造型设计的要求,采用黄金分割比的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸,使整柜美观大方,面目一新。

柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整,柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。

柜体的防护等级为IP30,用户也可根据环境的要求在IP20~IP40之间选择。

4、GGD型低压配电柜技术数据

对于GGD型低压配电柜主电路方案作如下技术说明:

(1)一次元器的选型

GGD型低压配电柜有广泛的适用性。

一次元件的选择遵循安全、经济、合理、可靠的原则,放弃了淘汰型和性能较差的元件。在选用近年来国产技术性能指标较先进的产品的同时,也合理地在有限范围内保留了一些老产品。

由于GGD型柜的结构具有较好的安装灵活性,今后即使主管部门强制淘汰某些产品或用户选型有特殊要求时,GGD型柜不会因元器件的改型或更新而造成安装困难。

(2)进线方式

GGD型柜的进线方式有常用的上、下侧进线的方式,同时也设计了由柜顶左中右三个位置上进线及柜后进线方式,以满足各类工程设计对不同进线方式的需要。

(3)降容问题

GGD型柜拟以较好的自然通风系统,解决元器件装入封闭式柜后的温升、降容问题。

经过多次研究性验证,证实了通风系统的设计是成功的,故使用部门选GGD型柜时可视同元器件在开启式屏内安装,按设计常规考虑降容系数。

(4)无功功率自动补偿柜

根据用户选用GGD型柜时配套需要,本产品包括了GGJ型无功功率补偿柜的设计方案,供设计选用。柜的外形尺寸基本与GGD柜相同。

5、外形尺寸及安装尺寸

GGD型低压配电柜外形尺寸见图1,其安装尺寸见图2。

GGD A B C D

规格

600

600

450

556

600

600

450

756

800

600

650

556

800

800

650

756

1000

600

850

556

1000

800

850

756

1200

800

850

756

6、正常使用条件

安装使用地点海拔高度不超过2000m;周围介质温度不高于+40℃、不低于一5~C,24h的平均温度不超过+35℃;室内相对湿度不超过90%(温度为25℃时);没有导电尘埃与足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所;没有火灾、爆炸危险的场所;没有激烈振动和颠簸,且垂直倾斜度不超过5℃的场所;若有特殊使用条件,请在定货时,和制造厂申明。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读