首页 > 电工基础 > 配电知识

高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定

作者:老电工时间:2016-01-20 10:37:28

高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定

用高架绝缘斗臂车进行带电作业时,应遵守下列安全规定。

1、使用前应认真检查,并在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,操作灵活,制动装置可靠,方可使用。

2、绝缘臂的有效绝缘长度 (最小长度) 应大于表 7-14的规定,并应在其下端装设泄漏电流监视装置。
 
绝缘臂在荷重作业状态下处于动态过程中,绝缘臂铰接处结构容易被损伤,出现不易被发现的细微裂纹,虽然对机械强度无甚影响,但会引起耐电强度下降,其表现在带电作业时,绝缘斗臂的绝缘电阻下降,泄漏电流增加。

因此,带电作业时,在绝缘臂下端装设泄漏电流监视装置是很有必要的。在实际工作中,除严格执行有关监视、检查的规定外,还应遵守表7-14的规定。

操作绝缘斗臂车进行专业工作属于带电作业范畴,应与带电作业同样严格要求。

故要求操作绝缘斗臂的人员应熟悉带电作业的有关规定、熟练掌握斗臂车的操作技术。

由于操作斗臂车直接关系高空作业人员的安全,所以操作斗臂车的人员应经专门培训,在操作过程中不得离开操作台,且斗臂车的发动机不得熄火,以便意外情况发生时能及时升降斗臂,以免造成压力不足、机械臂自然下降而引发作业事故。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读