首页 > 电工基础 > 配电知识

带电作业保护间隙的使用注意事项

作者:老电工时间:2022-09-15 09:58:06

有关带电作业保护间隙的使用注意事项,使用保护间隙期间停用重合闸,保护间隙的引线,接地电阻不应大于10Ω,保护间隙的大小应根据系统的绝缘配合决定等。

带电作业保护间隙的使用注意事项

1、使用保护间隙,应经调度部门同意,并在使用期间停用重合闸。

2、保护间隙的引线,应使用截面不小于25 mm2的软铜线,并应可靠接地,接地电阻不应大于10Ω。

3、悬挂保护间隙时,先将保护间隙可靠接地,将间隙拉在最大位置,将挂钩挂在导线上后,检查其是否接触牢靠,然后将间隙放到整定位置。

4、拆除保护间隙时,先将间隙拉开到最大位置,然后将挂钩脱离导线,最后拆除接地线

5、悬挂和拆除保护间隙应采取地面操作,作业人员应穿全套均压服,以防万一造成接地短路时产生的跨步电压危及作业人员的安全。

6、保护间隙的大小应根据系统的绝缘配合决定,一般220kV为0.7-0.8 m,330kV为1.0-1.1 m。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读