首页 > 电工基础 > 配电知识

二级配电箱怎么配置,二级配电箱配置参考

作者:老电工时间:2019-07-10 09:48:21

有关二级配电箱的配置方法,二级配电箱就是B级箱,B级箱作用是为C级配电箱分配电源之用,配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器等。

二级配电箱配置参考

所谓的二级配电箱就是B级箱,B级箱作用是为C级配电箱分配电源之用。

里面的电器元件多为塑壳断路器,总断路器1个(有A级箱接入)分断路器个数根据负荷情况而定。

根据<施工现场临时用电安全技术规范>JGJ-46 2005,A级配电柜

配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护电器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

而一般现场三级配电二级漏电保护,所以B级箱可以不设漏电断路器,在末端负荷C级开关箱设漏电第一级,总配电箱,设置总空气开关、总隔离器,分路隔离开关、分路漏电开关

第二级,分配电箱,设置总空气开关,分路隔离开关、分路空气开关;(第二级施工现场临时用电规范没有要求安装漏电开关);

第三级,开关箱,就是在用电器的3米范围内安装的电源箱,内安装隔离开关和漏电开关,一个设备一个开关箱,不准共用一个箱。

漏电开关的设置原则:总箱内的漏电开关的动作电流和动作时间要大于开关箱内漏电开关的参数。开关箱内的漏电开关,要选用动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1秒的漏电开关。

这就是施工现场用的的3级配电2级漏电保护的大致内容。

施工现场临时用电的线路,必须使用3相5线制的电缆。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读