首页 > 电工基础 > 配电知识

高压配电室操作规程七项

作者:老电工时间:2019-12-29 08:21:16

有关高压配电室的操作规程,分共分为七条,高压设备的操作,必须由两人以上进行,配电室操作程序,所有停送电必须两人进行,一人口述,一人操作等。

高压配电室操作规程

1、配电室所有人员必须认真学习和遵守“作业安全工作规程”,每年电业安全规程进行一次考试,取得合格证后,方可从事本工作。

2、所有作业人员必须熟悉本单位的供电系统,并经过一定培训,达到处理日常故障的能力。

3、高压设备的操作,必须由两人以上进行,并穿绝缘鞋或合格的绝缘手套,填写操作票。

4、倒闸操作必须严格遵守“电业安全规程”,严禁带负荷拉合刀闸。

5、配电室操作程序为:在所有低压侧总开关断开,坑下低压总馈电开关断开,高压真空开关断开的情况下,才允许送2号高压开关柜,然后送5号高压开关柜,在1号主变投入运行后,送中配电室低压侧总开关,在主风机开启后,和井下中央变电所值班人员取得联系后送6号开关柜

6、网路断开后,必须先断开所有高压开关柜,低压室总刀闸,然后进行发电机发电、送电、主风机启动柜,再和井下变电所取得联系后合上6号低压盘刀闸,向升压变压器送电,然后送7号柜向井下供电。

7、所有停送电必须两人进行,一人口述,一人操作,操作时绝缘用具必须戴全。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读