首页 > 电工基础 > 配电知识

电流变送器的选型原则与要求

作者:老电工时间:2019-12-29 08:48:39

有关电流变送器的选型原则,如何选择合适的电流变送器,注意变送器输入电流的范围,电流变送器的输入过载能力,交流电流变送器的稳定性等关键要素。

电流变送器的选型原则

如何选择电流变送器,是能否准确检测和转换交流电流的关键。如果不能合理的选择合适的电流变送器,将造成今后监控系统的误差和失真。

1、确认检测单相电流或三相电

电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。

比如:JLT2I中的“2”就表示单相电流变送器JLT43I3中的“43 ”就表示三相电流变送器。

2、变送器输入电流的范围

由于实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。

因此,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5A,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5A即可。

输出直流信号的变化范围---国际上输出信号的标准通常采用DC 4-20mA。当然,输出直流信号,也可以采用直流电压(比如:DC 0-10V等),要和电流变送器后面的仪表或自控装置的输入配套。

3、辅助电源的规格

交流电流变送器为了精确检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源最为电流变送器的工作电源。

通常,选用最多的是容易获得的AC 220V。也可以选择直流电源,比如:DC 24V等等。需要注意的是,有一些电流变送器,宣称不需要辅助电源,即所谓的“无源型”电流变送器。对这种电流变送器,应该慎重选用。所谓“无源型”,并非是不需要电源,而是由电流变送器输出信号后面的仪表提供工作电源。是“吃了变送器后面的仪表电源”。

自然增加了变送器后面采集仪表的负担。还有一种“无源型电流变送器”,是利用电流互感器的二次电流做变送器的电源。

这种变送器的缺点:当负载电流较小时,电流互感器的输出电流自然较小,所提供给变送器的能量也减少,此时,电流变送器将产生非线性误差,从而照成电流信号变送的误差,所以,这种变送器也是需要慎重采用的。

4、电流变送器的输入过载能力

负载电流过载时,或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否能承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。

5. 交流电流变送器的稳定性

电流变送器作为一种“计量型仪表”,除了需要精确外,最重要的性能,是能否稳定可靠的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。由于环境温度的变化,任何模拟转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。并且产品在交付给客户前,会100%进行老化试验。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读