首页 > 电工基础 > 配电知识

母线与刀闸过热如何处理?

作者:老电工时间:2015-12-03 07:37:14

一、母线与刀闸过热的处理方法

一般情况下,母线及隔离刀闸最大允许发热温度不超过如下规定:

一般载流部分为115℃; 用螺栓紧固联接部分为80℃;有弹簧压紧部分为75℃。 

发现母线、刀闸运行中过热时,应降低该回路负荷,尽早安排停电处理;重要回路不能减负荷或停电时,应设法局部降温,并加强监视、探测。

二、对母线及刀闸运行温度的要求?

母线及刀闸允许温度为700℃,运行中不宜有过热现象,试温片不应融化;封闭母线允许最高温度为900℃,外壳允许温度为650℃,母线接头允许温度≯1050℃。

刀闸,是电力设备手动开关的一种,别名闸刀,一般多用于低压电,有单相刀闸和三相刀闸之分。

根据应用的不同有各种规格,一般都标注电压和电流,如220伏,16A,意思是适用于220伏电压,电流不超过16安培。

一般有瓷底座,塑料盖,铜件组成,上部为进线口,下部为出线口,中间设计有安装保险丝部位。

母线及刀闸允许温度为700C,运行中不宜有过热现象,试温片不应融化;封闭母线允许最高温度为900C,外壳允许温度为650C,母线接头允许温度≯1050C。

三、母线与刀闸运行维护

1、分相封闭母线氢气测点浓度范围0.1%~2%。

2、分相封闭母线运行环境温度-40℃~+45℃。

3、周围不含有腐蚀性气体和导电尘埃。

4、封闭母线支持结构的金属部位应可靠接地,全连式分相封闭母线的外壳可采用一点或多点接地方式。外壳短路板处应可靠接地。

5、封闭母线导体外表面及外壳内表面均涂无光黑色漆,外壳外表面均涂无光泽浅灰色漆。在导体和外壳的适当位置标志黄绿红代表ABC三相并有接地标志。

6、封闭母线应定期排放壳内凝结水。

7、母线刀闸及各部接头允许极限温度为70℃(封闭母线以不超过各部分极限值为准)。

8、母线刀闸运行中的检查。
a)各部清洁、无杂物,刀闸消弧罩及消弧触头完整,位置正确。
b)瓷瓶完整,无破损及无放电现象。
c)各接头及触头接合处,应无过热、发红、烧断等现象。
d)运行中的刀闸,母线及引线应无振动及异常声响。
e)从观察孔观察封闭母线无结露或局部过热现象,支持瓷瓶安装牢固,无裂纹破损及放电痕迹。微正压充气装置运行正常。
f)合闸状态的刀闸接触应严密,无发热变色等异常。
g)遇有气候恶劣及气候突变时,应对设备进行特殊检查。

四、母线`刀闸在运行中的允许温度

母线`刀闸在运行中允许温度有哪些规定?母线、刀闸各连接部分最高温度不应超过70度(环境温度25度),封闭母线允许高温度90度,外壳允许最高温度65度,母线接头允许温度不高于105度。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读