首页 > 电工基础 > 配电知识

母线相序排列规定是什么

作者:老电工时间:2015-11-30 02:16:40

一、母线的相序排列规定

1、上、下布置的交流母线,由上到下排列为A、B、C相,直流母线正极为上,负极在下。

2、水平布置的交流母线,由盘后向盘面排列为A、B、C相,直流母线正极在后、负极在前。(3)引下线的交流母线由左至右排列为A、B、C相,直流母线正极在左,负极在右。

二、母线的相序排列及涂漆颜色规定

母线的相序排列(观察者从设备正面所见)原则如下:
从左到右排列时,左侧为A相,中间为B相,右侧为C相。
从上到下排列时,上侧为A相,申间为B相,下侧为C相。
从远至近排列时,远为A相,中间为B相,近为C相。
涂色:A-黄色,B一绿色,C-红色,中性线不接地紫色,正极-楷色,负极-兰色,接地线-黑色。

三、母线相序排列次序

母线相序为:A,B,C     标色为:黄,绿,红
安装排列次序
由上至下:黄,绿,红
由左直右:黄,绿,红
由后至前:黄,绿,红

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读