首页 > 电工基础 > 配电知识

双电源线路停电与送电操作顺序

作者:老电工时间:2015-11-17 14:24:03

一、双电源线路停电与送电操作顺序

双电源线路的停电操作顺序是先拉开线路两侧的开关,再依次拉开两侧的线路刀闸,最后拉开两侧的母线侧刀闸,送电的操作顺序与此相反。

先拉开关,是因为开关有专用的灭弧装置,刀闸没有。

先拉线路侧刀闸,后拉母线侧刀闸的原因是万一走错间隔,或开关没有断开,发生带负荷拉刀闸,可由线路保护切除故障,否则将由母线保护切除,会扩大事故。

二、单电源配电线路的停、送电操作顺序,双电源线路停、送电操作顺序

停电从低压到高压、送电从高压到低压,先分开断路器再分隔离开关,双电源也一样,先分开断路器再拉隔离开关,先停分级负荷开关再停总开关,送电相反操作。

三、双电源线路停、送电操作顺序

双电源线路停、送电操作顺序:
(1)停电时,应先将线路两端的断路器断开,然后依次拉开线路侧隔离开关和母线侧隔离开关;送电操作顺序与此相反。
(2)在操作隔离开关前,必须先检查断路器确在断开位置;在合断路器送电前,必须检查隔离开关位置。

四、双电源停送电顺序

双电源停送电顺序

一般双电源供电 都有双电源自动切换装置,双电源开关在两路供电中选择一路作为常用电,一路为备用电源。当常用电源断电时自动切换开关会把负载切换至备用端来保持供电的持续性。 当常用电重新通电时,切换开关会把负载从备用端切换至常用端。(主备切换时间是可调的)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读