10kV高压开关柜预防故障的保护措施

作者:老电工时间:2021-01-10 14:29:19

有关10kV高压开关柜故障的预防保护措施,分为五个方面,包括材料选型、爬电比距、安全与环境、性能等,高压开关柜事故对电力系统性能的影响甚大,需要多加注意。

10kV高压开关柜故障的保护措施

一、材料选型

电力系统设计阶段应注重开关柜的故障防范,对潜存的安全隐患实施必要的处理。

开关柜设计的关键内容包括:柜体、断路器等一次元器件的选型,全面分析各种元器件的性能,从稳定性、可靠性等方面优化设计,如:对柜体内的元器件科学分布,使设备存更加优越的环境下完成操作。

考虑到用户的实际需求,可选择高性能的材料组装系统,如:变电站、开闭站等要选用进口材料,提高设备运行的安全系数。

二、爬电比距

爬电比距是高压开关柜设计的重点参数,该指标控制的可靠性影响着系统正常运行的性能。依照国家标准,高压开关柜中的各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距为纯瓷绝缘不小于18 mm/kV,有机绝缘不小于20 mm/kV。

为了达到这一功能要求,电力单位应严格控制组配件的规格,尽可能找专业厂家订做,以保证电力系统的优越性能。

三、安全方面

安全用电是电力行业长期研究的重点,柜内各相导体之间与对地净距必须满足电力行业标准:相间及对地空气间隙在125 tnrn以上。若运用了复合绝缘结构,则要加强绝缘材料介电常数的配合,这不仅有助于防I卜人身伤亡事故的发生,也能避免盐雾污闪以及有害气体对母线的腐蚀。

四、环境方面

外在环境对高压开关柜的事故影响较大,防范故障发生时应注意环境的监测控制。如:对通风窗可以通过加装网栅或过滤网的方法,来降低进入开关室的灰尘量,而对于较潮湿的开关室,可以加装红外线灯的加热或去湿装置来降低潮湿度。

五、性能方面

继电保护是电力系统的保护结构,其需在设计安装时严格按照标准操作。通常要不断改善继电保护对运行方式变化的适应性能,使其更好地服务于系统的运行。另外,当断路器容量不足时,继电器应该及时更换,对一些重要的参数指标需重新规划设计。

总之,高压开关柜事故对电力系统性能的影响甚大,不仅增加了电力工程的建设成本,对操作人员的生命安全也会构成较大的威胁。操作人员应结合具体的标准要求,对高压开关柜采取安全防护措施,降低故障的发生率以保证其性能。