首页 > 电工基础 > 配电知识

10KV接地与断线故障的判断与处理方法

作者:老电工时间:2021-06-18 06:20:43

有关10KV接地与断线故障的判断方法,了解电压互感器的作用,变电站10KV接地系统接地原因,以电缆故障最多,其次是瓷瓶击穿,避雷器击穿,导线落地,雷击会造成瞬间接地或永久性接地。

10KV接地与断线故障判断与处理方法

10KV单项(俩相接地属于短路,早跳闸了)接地相对比较常见,接地故障原因很多。如果是初学变电站运行者,应该补充学习电工基础知识,至少要知道(短路 断路 通路)还有(电压 电流 电阻)的关系等。

高压线一般就三条线,(ABC)三相对地一般是绝缘的 (大地也是导电的)只要有其中任意一相接触了大地就称单项接地了。它并不影响短期运行,只是一些绝缘体受到一定的考验。

即10KV系统所有的绝缘体(支持导线的瓷瓶,避雷器,线圈等)由原来承受的6KV相电压变为10KV线电压,时间长的话,容易使绝缘体击穿损坏(考虑到设备的经济,设备的灵巧等,绝缘体不能够做很大)。所有一般规定在2小时内处理接地事故。

电压互感器的作用:显示电源线电压和相电压,相电压尤其检测10KV系统接地情况。线电压用于计量和保护方面。

电压互感器一次侧和二次侧分别装设熔断器和空气开关 作为本体保护(电压互感器不能短路)。

因此,熔断器有时候熔断后一相电压很低,其它两相正常。(熔断器一般在PT一次侧安装)无论是接地或者断线都要去观察相电压的值。

经常去现场观察设备各个部分的构造及工作原理,同时要看懂二次设备图纸,变电站的图纸有几个去翻?只有上级领导和站长检修人员去翻或者技术员工程师去翻。规程规定值班人应该读懂图纸,懂了图纸才能知道设备原理,知道了设备原理才能处理事故,如果不知道设备工作原理,怎么能够判断处理事故?

变电站10KV接地系统接地原因也多了。常见电缆故障最多,其次瓷瓶击穿。避雷器击穿,导线落地,雷击可能造成瞬间接地或者永久性接地。

接地的处理一般拉路或根据先进的设备显示故障线路断开故障线路,PT断线应该由检修人员处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读