电缆额定电流怎以计算,电缆额定电流计算方法

作者:老电工时间:2020-12-25 09:58:01

有关电缆额定电流的计算方法,穿管高温八九折,裸线加一半,铜线升级算,并注意三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右。

电缆额定电流的计算方法

10下五  100上2 即:2.5  4  6  10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120  150 185以每平方2A计算。

25  35 四三界  即:16  25每平方按4A计算 35  50按3A计算。

70  95 两倍半。穿管高温八九折,即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算。

裸线加一半,即:按绝缘导线的1.5倍计算。来自:电工技术之家

铜线升级算,即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。

三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。

对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。