高压电塔三米放电是什么意思

作者:老电工时间:2022-06-21 10:36:14

在电工学中有“高压电塔三米放电”的说法,这是代表什么意思,这是超高压输电线路保持安全距离的警告语,这是给在该线路临近带电施工的作业人员看的,并非是警告居民用的。作为普通百姓来讲,别说是临近3米,连攀登铁塔都不被允许。

高压电塔三米放电

根据国家电网公司《电力安全工作规程》电力线路部分的规定,在电力线路上临近带电作业的安全距离:

1.10千伏及以下--0.7米;

2.20、35千伏--1米;

3.66千伏、110千伏--1.5米;

4.220千伏--3米;

5.330千伏--4米;

6.500千伏--5米。

上述安全距离是指电力工人临近带电作业,在杆塔上与带电导线要保持的最低安全距离。如果低于上面规定距离,就存在放电的可能,不能保证工作人员的安全。

对于普通百姓来说,如果在线路附近盖房子,或者在线路下方或者附近干农活,不同的电压等级要求保持的最低安全距离如下:

1.6、10千伏--1.5米;

2.35千伏--3米;

3.66、110千伏--4米;

4.15.4、220千伏--5米;

5.330千伏--6米;

6.500千伏--8.5米。

上述“民用”安全距离是最低要保持的距离,如果确有必要在线路附近施工,并且不了解需要保持的安全距离,就需要去线路管理单位提出申请,让他们到现场查看安全距离是否符合要求。

如果线路管理单位认为作业危及线路的安全运行,就不允许在此处施工。如果管理单位认为可以施工,他们就会派人到现场进行安全监察,随时监督防止施工作业的机械设备和人员进入安全距离以内,保证系统的安全运行以及避免发生触电事故。