临时配电箱内的电器安装要求

作者:老电工时间:2022-06-13 07:15:53

在使用临时配电箱时,箱内的电器怎么安装,具体安装要求如下:

1、电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动。电器安装板上必须分别配置N线端子板和PE线端子板,N线端子板必须金属电器安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。每个接线桩≯2根线。

2、进出线中的N线必须通过N线端子板做电气连接,PE线必须通过PE线端子板做电气连接。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须与PE线端子板做电气连接。

3、进出线口应配置固定线卡、进出线应加绝缘护套,分路成束并做成防水弯,卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆。进入开关箱电源线严禁用插销连接。

4、箱内电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。电器元件应具有产品合格证,并纳入技术档案资料内。

5、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时可不设总断路器或总熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

6、当分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。

7、隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。

8、断路器应选用具有可靠灭弧分段功能的产品。

9、漏电保护器应安装在电源隔离开关的负荷一侧。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≯30mA,额定漏电动作时间应<0.1S。

10、电焊机开关箱内应装设二次空载降压和触电保护器。

11、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。

12、装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,并且严禁断开电路。