安全距离的定义,电气高压设备安全距离

作者:老电工时间:2016-05-05 11:37:27

电气高压设备安全距离

1、设备不停电时的安全距离
 
电压等级(kV)   安全距离(m)
10及以下(13.8)    0.70
20、35              1.00
63(66)、110        1.50
220                 3.00
330                 4.00
500                 5.00
 
2、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离
 

电压等级(kV)   安全距离(m)
10及以下(13.8)    0.35
20、35              0.60
63(66)、110        1.50
220                 3.00
330                 4.00
500                 5.00

表中未列电压按高一档电压等级的安全距离。

3、安全距离的定义

电气安全距离是指人体、物体等接近带电体而不发生危险的安全可靠距离,如带电体与地面之间,带电体与带电体之间、带电体与人体之间、带电体与其它设施和设备之间,均应保持一定的距离,这种距离称为安全距离。

4、安全距离的种类

根据各种电气设备(设施)的性能、结构和工作的需要,安全间距大致可分为以下四种:   

(1)各种线路的安全间距。 来自:电工技术之家
(2)变、配电设备的安全间距。  
(3)各种用电设备的安全间距。  
(4)检修、维护时的安全间距。

根据新安规所列安全距离的有以下三种:
(1)设备不停电时的安全距离
(2)工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离
(3)带电作业时人身与带电体的安全距离
 
5、绝缘工具最小有效绝缘长度
 
电压等级(kV)   有效绝缘长度(m)
绝缘操作杆  绝缘承力工具、绝缘绳索
10              0.7           0.4
35              0.9            0.6
63(66)       1.0            0.7
110             1.3            1.0
220             2.1            1.8
330             3.1           2.8
500             4.0            3.7

6、车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离

电压等级(kV) 安全距离(m)
35               1.15
63(66)          1.40
110           1.65(1.75 注)
220             2.55
330             3.25
500              4.55
注:括号内数字为110kV中性点不接地系统
所使用。

7、带电作业时人身与带电体的安全距离

注:
1)因受设备限制达不到1.8m时,经单位主管生产领导(总工程师)批准,并采取必要的措施后,可采用括号内(1.6m)的数值。
2)海拔500m以下,500kV取3.2 m值,但不适用于500kV紧凑型线路。海拔在500m~1000m时,500kV取3.4m值。