怎么确定电线杆长度?

作者:老电工时间:2021-11-19 05:54:38

电杆的总长度需要根据以下四个因素来确定:

1、杆顶与横担之间的高度

最上层横担的中心至杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时该距离为0.3米;等腰三角形排列时为0.6米,等边三角形排列时为0.9米。

同杆架设多回路时,各层横担间的垂直距离与线路电压有关,其值不得小于下表所列值。

2、导线弧垂大小

导线两悬挂点的连线与导线最低点间的垂直距离称为弧垂(垂度)。弧垂过大容易碰线,弧垂过小则导线承受的拉力过大而被拉断。弧垂的大小与杆距、导线截面和材料及周围温度等因素有关。

低压线路的弧垂一般为0.6~0.75米(杆距为45米)。在确定电杆高度时,需要按最大弧垂考虑。

3、导线与地面或跨越物的允许最小距离

为了保证线路安全运行,防止发生人身事故,导线最低点与地面或跨越物的距离见表问题641表格。

4、电杆埋设深度

杆长与埋设深度有关,一般情况下,电杆埋设深度为杆长的1/6。