首页 > 电工基础 > 配电知识

配电房(开闭所)的安全管理措施

作者:老电工时间:2020-05-26 22:06:23

本文分析了配电房(开闭所)的安全措施的主要难点,在配电房检修工作常见的几种工作,以及相关的安全措施,配电房(开闭所)的管理及安全措施可参照变电安全规程的要求执行。

配电房(开闭所)的安全管理措施

根据《两票规定》填用线路第一种工作票的工作为:2.1.2 在全部或部分停电的配电设备和变压器台架上或配电变压器室内的工作,包括:高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架、低压配电室(箱)、环网柜、电缆分支箱等设备上的工作。可明确配电房(开闭所)的工作票为线路第一种工作票。但配电房(开闭所)的管理及安全措施可参照变电安全规程的要求执行。

一、配电房(开闭所)安全措施的主要难点

(一) 配电房内工作,安全措施涉及室外的开关及刀闸。

(二) 高压柜没有明显断开点,只有通过合接地刀闸做安全措施,高压柜存在一些没有接地刀闸的情况,无法装设接地线的情况下,只能派专人看守。

(三) 低压电缆及分接箱检修时,可倒送的分支线路很多,甚至一些地埋设备及地点很难知道线路走向,这样给低压电缆线路的安全措施的实施带来很大的困难。即使找到分支开关将其断开,也存在接地线无法装设的问题。

二、配电房检修工作常见模拟安全措施

(一)模拟安全措施一、更换配电房高压柜

断开低压总空开,断开高压进线柜,断开高压柜进线电缆前的开关或刀闸,在断开的进线电缆开关或刀闸处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌并派专人看守(因刀闸断开点处带电不能装设接地线),在低压总空开处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌,在变压器高压桩头处装设接地线一组,在工作地点四周装设临时遮栏。

(二)模拟安全措施二、更换配电房内变压器

断开低压总空开,断开高压出线柜,合上高压柜接地刀闸,在变压器低压侧母线铜排上装设低压接地线一组。在上述断开高压柜及低压空开操作把手处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌,在工作地点四周装设临时遮栏。

(三)模拟安全措施三、更换配电房内低压柜

断开相应的低压总空开及相应的各分支空开,断开相应的高压出线柜,合上高压柜接地刀闸,在变压器低压侧母线铜排上装设低压接地线一组。在上述断开高压柜及低压空开操作把手处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌,在工作地点四周装设临时遮栏。

(四)模拟安全措施四、更换开闭所内出线高压柜

断开该出线变压器低压总空开,断开开闭所进线高压柜(双回路断开两边进线柜或母联柜),合上进线柜出线侧接地刀闸,断开其他出线柜开关,合上出线柜接地刀闸,在上述断开开关的操作把手处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌,在工作地点四周装设临时遮栏。

(五)模拟安全措施五、更换开闭所内进线高压柜

断开开闭所外的进线开关及刀闸,断开开闭所另一回路进线高压柜(或母联柜),合上进线柜出线侧接地刀闸,断开其他出线柜开关,合上出线柜接地刀闸,在上述断开开关的操作把手处挂设“禁止合闸,线路有人工作”标志牌,在工作地点四周装设临时遮栏。

(六)模拟安全措施六、更换低压柜内分支空开

填用低压停电联系单,断开低压柜总空开及其他低压支路空开,断开被修空开下一级电缆分接箱的空开,并装设低压接地线一组。在上述断开开关的操作把手处挂设“禁止合闸,有人工作”标志牌。在工作地点四周装设临时遮栏。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读