首页 > 电工基础 > 配电知识

配电系统的维护保养规程

作者:老电工时间:2017-04-09 17:09:32

配电系统的维护保养规程

原文标题:高低压配电室维护和保养

配电系统的维护保养规程,分为高压配电系统的维护保养规程,低压配电装置的维护保养规程。

电力设施主要分为高压配电和低压配电系统两大部份。

其中高压配电系统主要集中在高压配电室内和各个低压配电室的高压部分,其中包括翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜(电压互感器柜)、1#变压器输出柜、2-1#变压器输出柜、2-2#变压器输出柜、3#变压器输出柜、公用房变压器输出柜、高压熔断器、避雷器、进户高压电缆、分支高压电缆、真空断路器负荷开关、及变压器;低压配电系统包括低压电缆、低压配电屏和电容补偿屏。

一、高压配电系统的维护保养规程

1、对公司的高压配电系统,应经常进行巡视,并作好巡视记录,每天两次。配电系统的维护保养规程。

2、巡视检查时,通过人的感官应仔细分析,发现问题及时处理,做好记录。对重大异常现象及时报告。进出高压配电室应随手关门,以防小动物进入室内,其门窗应完整并开关灵活。

3、巡视检查内容:

3.1 进户高压电缆、分支高压电缆是否有过流过热现象,是否有异味。

3.2 高压熔断器是否完好,高压隔离开关及负荷开关的固定触头与可动触头的接触是否良好接触;翻线柜、进线柜、计量柜、PT柜(电压互感器柜)、1#变压器输出柜、2-1#变压器输出柜、2-2#变压器输出柜、3#变压器输出柜、公用房变压器输出柜等的三相电压是否平衡且在规定的范围内,三相电流是否正常;温湿度是否正常。

3.3 变压器的温度是否超过允许值;变压器的运行声音是否正常,变压器接地是否良好。

3.4 各个低压配电室的高压设备是否运行正常,三相电的输入和输出是否正常,温湿度是否正常。配电系统的维护保养规程。

3.5 对高压配电室每周进行一次地面的清扫,对各个低压配电室的高压配电装置及环境的停电清扫和检查每年两次,最好在每年的5月和10月。

二、低压配电装置的维护保养规程

1、对低压配电装置每天进行两次巡视检查,并作好巡视记录。
2、巡视检查内容:
3、低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象,有无异声、异味。
4、三相负荷是否平衡;三相电压是否相同。
5、低压绝缘子有无损伤和歪斜,母线固定卡子有无松动和脱落。接地线接地连接是否良好。
6、低压电容补偿是否正常,有无异声异味。
7、低压配电装置的停电清扫和检查每年至少两次,检查的内容包括母排和各个空开螺钉的紧固,一般在夏季和冬季高峰负荷之前进行,最好在每年的5月和10月;每周对各个低压配电室进行一次清扫。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读