500kV变电站无功设备技术参数详解
第一部分 江茂甲线并联电抗器及中性点小电抗器
第一节 主要技术参数
1.1.1.型式:500kV江茂甲线线路并联电抗器是由三台日本三菱的SSLR单相户外油浸式电抗器组成,中性点小电抗器是型号为OCL的户外油浸式电抗器。
1.1.2.技术参数:
1.额定容量:3×40Mvar
2.额定电压:
高压侧:550/ 3kV
中性点:110kV
3.阻抗值:
高压侧:2567Ω
中性点:600Ω
4.额定电流:
高压侧:126A
中性点:22A
第二节 温度控制与冷却方式
1.2.1.电抗器运行温度控制:
1.环境温度:
(1)最高 温度:40℃
(2)最低 温度:-10℃
(3)最大日温差:25℃
2.额定极限温升
(1) 油:65℃(中性点) 55℃(电抗器)
(2)绕组:70℃(中性点) 60℃(电抗器)
3.油温超过80℃发中央信号报警,绕组温度超过110℃时发中央信号报警,超过115℃时保护动作跳本侧5022、5023开关,并发远跳信号跳500kV江茂甲线对侧开关。
1.2.2.冷却方式:
冷却方式:自然冷却(ONAN)
第三节 500kV线路并联电抗器过电压能力
1.3.1.在额定频率下的过电压能力:
过电压倍数 1.05 1.15 1.2 1.25 1.3 1.4
允许时间连续 20分 3分 1分 20秒 8秒
第四节 电抗器的运行维护
1.4.1.日常巡视项目:
1.电抗器的无功负荷、运行电压;
2.对照检查主控制室和现场的上层油温度绕组温度读数;
3.本体油位表,套管油位表,油位指示是否正常;
4.外观检查散热器、法兰、管道、电抗器油箱等部位是否渗漏油;
5.接头有无异常、发热、雨天是否有蒸气,夜晚是否有发红现象。检查金具有无变形,螺丝是否松脱,导线是否断股损伤;
6.套管有无破损,是否有放电闪络,注意污秽情况;
电抗器有无异声、异味;用手触摸检查是否异常振动;
8.呼吸器的硅胶颜色变红的程度,油封杯的油色、油位是否正常;
9.电抗器基础有无下沉。
1.4.2.特殊巡视项目:
1.有下列情况之一者,应对电抗器进行特殊巡视检查:
(1)每次事故跳闸后;
(2)电抗器过负荷或过电压运行、异常运行时;
(3)天气异常时或雷雨后;
(4)法定节、假日或上级通知有重要供电任务期间;
(5)电抗器经过检修、改造、试验或长期停用后重新投入系统运行时。
1.4.3.定期检查项目:
1.检查呼吸器(每六个月一次)硅胶变色情况,若超过三分之二已变成粉红色,须处理或更换,若上部硅胶先变成粉红色,应检查漏气部位并予以维修。
2.控制箱、端子箱和电缆(每三年一次)
(1)检查防水情况;
(2)检查所有电气连接是否牢靠;
(3)操作所有开关、信号装置和灯,是否正确动作;
(4)检查电缆外绝缘是否龟裂或磨损。
3.保护继电器(包括油位表、瓦斯继电器、压力释放装置、油位计)
(1)绝缘电阻测量(每三年一次)
用于500V摇表测量包括其接线在内的保护继电器的绝缘电阻(应大于2MΩ)。
(2)连接情况检查(日常偶尔进行)。
4.每年一次检查控制箱加热器和照明。
5.定期对套管接线柱进行红外测温。
第五节 江茂甲线并联电抗器异常运行及事故处理
1.5.1.异常现象及处理方法:
光字牌预告信号含义处理方法
油位异常油位异常 1、温度高造成,申请减负荷
2、渗漏油造成,申请停运
油温度高油温超过80℃判断是否误报警,如是负荷高造成,应申请中调减负荷并加强巡视
绕组温度高绕组温度超过110℃同上
轻瓦斯轻瓦斯动作(A、B、C、N)检查电抗器温度、油面、外观及声音,检查瓦斯继电器内有无气体并抽气试验其可燃性。如判断为电抗器内部故障,应汇报中调申请停运
隔离开关控制回路断线电抗器刀闸、地刀位置指示回路空气开关跳开(接口屏)合上空气开关,如再跳开应查找回路故障
1.5.2.事故跳闸处理方法:
电抗器自身元件保护动作跳闸时,处理方法如下:
1.记录时间、信号、光字牌,汇报调度、报告有关领导;
2.立即检查电抗器是否仍带有电压,即线路对侧是否跳闸。如对侧未跳闸,应报告中调通知对侧紧急切断电源;
3.立即检查电抗器温度、油面、外壳有无故障迹象,压力释放阀是否动作,根据检查情况进行综合判断;
如气体、差动、压力、过流保护有两套或以上同时动作,或明显故障迹象,应判断内部有短路故障,在查明原因并消除之前,不得将电抗器投入运行。
气体继电器保护动作,按前述步骤检查;差动保护动作,如无其它故障迹象,应检查电流互感器二次端子有无开路现象;压力保护动作,应检查有无喷油现象,压力释放阀指示器是否射出。
4、做好安全措施,等待检修。
第一节 主要技术参数
2.1.1.型式:500kV江茂乙线线路并联电抗器是由三台BKD-50000/500-170电抗器组成。
2.1.2.技术参数:
1.额定容量:3×50Mvar
2.额定电压:
高压侧:550/ kV
中性点:110kV
3.阻抗值:
高压侧:2017Ω
中性点:600Ω
4.额定电流:
高压侧:155A
第二节 温度控制与冷却方式
2.2.1.电抗器运行温度控制:
1.环境温度:
(1)最高 温度:40℃
(2)最低 温度:-10℃
(3)最大日温差:25℃
2.额定极限温升
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。