配电柜内部装置安装检查及二次回路结线要求
一、配电柜内部装置的安装检查
柜体安装完后要彻底清除柜内杂物并擦拭干净,之后进入柜内装置的安装环节。
首先,进行母排的安装,在安装主母排时注意保护绝缘护套,否则在使用中很容易发生问题。母排安装要按照配电柜内相序排列的位置安装,母排上应有相序标记,母排要排列整齐。
穿接母排时用力要均匀、柔缓,母排搭接面应平整、无氧化膜,镀锡层不得锉磨,搭接时均匀涂抹电力复合脂。
母排连接时,应注意母排是否距离其他元器件或柜体太近,采用力矩扳手按照要求进行紧固;两台并列运行变压器的
低压配电柜,要检查母排相序是否一致。
接地母排安装完后用接地扁钢与
接地网做直接可靠连接,至少选取两点进行连接,以保证接地系统的可靠性。
母排安装完成后,按设计图要求敷设柜与柜、柜与
变压器之间的控制电缆连接线。
然后,进行柜内电器元件的安装检查,逐台检查柜内的电器元件是否与设计图相符,断路器、接触器、继电器、空气开关的额定电压和
额定电流、整定电流是否满足设计要求,手动操作是否灵活,二次回路是否与图纸相符。
安装的电器元件应保证质量良好、型号规格符合设计要求,安装后的各电器元件应保证能够单独拆卸更换而不影响其他元器件及导线的固定,可开启的柜门应用软导线将门上接地螺栓与柜体可靠连接。
二次回路结线的要求:接线正确,导线与电气元件间采用螺栓连接、插接或压接等,均应牢固可靠;(电工天下 www.dgjs123.com)柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色;配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤;每个接线端子的每侧接线宜为1根,不得超过2根;对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上,对于螺栓连接端子,当连接两根导线时,中间应加平垫片。
最后检查母排、抽屉内、配电柜内有无遗留下的杂物,并吹扫清除干净。
二、配电柜外观检查
检查配电柜前后操作、维修距离应符合要求。
柜面标志牌齐全、正确并清晰,柜面的漆层应完整,无损伤,所有紧固螺栓均齐全、完好、紧固。