首页 > 电工基础 > 配电知识

低压配电柜安装调试与维护计划

作者:老电工时间:2022-09-17 11:38:11

有关低压配电柜安装调试与维护计划,低压配电柜安装完成的运行调试,低压配电柜安装完成后,需要进行试运行调试,调试分为机械调试和电气调试两部分,低压配电柜的运行维护计划内容等。

低压配电柜安装调试与维护计划

低压配电柜安装完成后在投入使用前要进行试运行调试,调试分为机械调试和电气调试两部分。

1、机械调试

机械调试主要是对手动操作部分和抽屉功能的试验,其目的主要是检验各操作机构是否灵活、可靠,尤其是检验抽屉的连接、断开位置的可靠性尤为重要,其性能的优劣直接影响配电柜能否正常运行。

抽屉应推拉灵活,无卡阻碰撞现象,动、静触头中心线一致,接触紧密,接地触头投入时比主触头先接触,退出时比主触头后脱开。二次回路的切换接头和机械联锁装置的动作应正确、可靠。

2、电气调试

电气调试主要内容有电气操作试验、联锁功能试验、绝缘测试等。

电气操作实验要严格按照设计原理图进行模拟动作试验,即通电试验,主要是试验断路器、接触器、继电器、空气开关等分、合闸是否正常、各控制按钮是否正确、各指示灯是否正常、手动投切是否正常、保护动作是否准确无误、灵敏可靠,该部分试验应该逐个柜子、逐个抽屉的进行。

联锁功能试验是对操作机构与柜门、抽屉与柜门等之间的互锁功能、两台并列运行变压器的进线主开关与联络开关的互锁功能进行验证;由于小区内消防设备采用的是市电供电和柴油发电机供电双电源结构,通过低压配电柜进行切换,因此还要试验双电源间切换开关的机械、电气联锁是否正常、可靠,以达到备用电源的互投。

绝缘电阻测试的主要部位:主回路、控制回路、各带电元器件与柜体之间的绝缘性能,检测要持续至少1分钟,阻值应不小于0. 5Mo。

3、低压配电柜的运行维护

低压配电柜投入运行后,为确保配电柜正常安全运行,定期对其进行检查和维护,对配电柜本身的功能发挥、降低故障率、延长使用寿命等都是很关键的。

除日常运行值班、故障维修外,还要有月度、半年度、年度检查维护计划,及时发现并处理隐患,满足在良好的条件下运行,并做好每次检查维护记录。下面主要从配电柜的检查维护计划及检查项目入手,说明对配电柜的维护要点。

1、月度检查维护计划

检查配电柜上的指示灯和仪表是否完好齐全,且指示值与其检测的线路负荷相对应;检查三相负荷之间是否平衡。

检查配电柜内的元器件有无特殊响声或异味现象,用测温仪检查各电缆、导线的接头部分或接线端子有无温度异常或松动现象,接地线有无锈蚀。

检查电容柜内的电容器外壳是否良好,有无渗漏、膨胀情况,各电容器外壳接地线接触情况。

2、半年度检查维护计划

检查母线及其引下线连接是否牢固可靠;检查二次回路接线是否牢固、熔断器是否完好;检查各柜体指示灯是否正常,控制器开关位置是否正常、是否处于正常运行状态,手动调试机械连锁是否可靠。

电容器柜的检查:断开空气开关,不带电容器时对电容控制器进行动作试验,应先合的先断、后合的后断,动作应正常。

3、年度检查维护计划

检查抽屉式开关推入或拉出是否灵活,其机械联锁是否可靠,把抽屉从配电柜中取出,紧固各接线端子,检查断路器、接触器、继电器各触头是否正常,灭弧装置是否完好。

将进线柜和联络柜的主开关断电后,用专用手柄把主开关从配电柜中摇出,检查主触头是否有烧熔痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各连接螺丝,试验机械合闸、分闸情况,各互感器等二次线接头接触应良好、紧固无松动。

检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固连接螺栓,螺栓若有生锈应予以更换,确保接头连接紧密;检查母线上绝缘子有无松动和损坏。(电工天下 www.dgjs123.com)

检查各互感器、电流表、电压表、电度表是否正常运行,接线是否牢固;检查手柄操作机构是否灵活可靠;检查各电缆头连接螺母是否紧固;对配电柜进行绝缘测试,测试结果应满足要求。

检查所有金属部件的氧化情况,如氧化严重影响其使用必须进行除锈工作,有油漆面的部位除锈完后要补刷油漆;对配电柜内部进行除尘清扫,柜面标示牌是否清晰或掉落,如掉落则补上新的标示牌。

4、特殊检查

如发生雷暴雨等特殊情况后,应及时检查配电室内有无漏水,避雷器是否正常,绝缘子有无脏污、破损或闪络、放电现象。

如发生短路或其他事故后,要着重检查断路器是否损坏、熔断器的熔体是否已经熔断,同时还要检查事故范围内的各电器元件是否正常、有无灼伤痕迹,检查接地线或接零装置是否牢靠,有无松动现象。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读