配电线路横担安装方法与步骤:
1、携带杆上作业全套工器具,对登杆工具做冲击实验,检查杆跟,做好上杆前的准备工作。
2、上杆,到适当位置后,安全带系在主杆或牢固的构件上(一般在横担安装位置以下)。若使用脚扣登杆作业,在到达作业区以后,系好安全带,双郐应站成上下位置,受力脚应伸直,另一只脚掌握平衡。
3、在杆上距离杆头200mm处划印,确定横担的安装基准线。放下传递绳,地面人员将横担绑好,杆上作业人员将横担吊上杆顶。
4、杆上作业人员调整好站立位置,将横担举起,把横担上的U型抱箍从杆顶部套入电杆,并将螺帽分别用手拧靠,调整横担位置、方向及水平,再用活板手固定。
5、地面工作人员配合杆上人员观察,调整横担是否水平和顺线路方向垂直,确认无误后再次紧固。
6、杆上作业人员解开系在横担上的传递绳并送下,把头铁、抱箍及螺栓一起吊到杆上进行安装。
7、杆上作业人员将瓷瓶吊上并安装在横担上。
8、拆除传递绳,解开安全带,下杆。工作结束。
附1,配电线路对横担厚度的要求,不应小于4mm。
配电线路对横担厚度的要求,不应小于4mm是错误的。
配电线路对横担厚度根据档距跨度和导线截面大小,来定,一般0.4kV低压二线横担L50×5×600(5mm),四线横担L63×6×1200(6mm),10kV高压的也有7mm的,但一般用6mm的多。
横担是电线杆顶部横向固定的角铁,上面有瓷瓶,用来支撑架空电线的。横担的作用:
横担是杆塔中重要的组成部分,它的作用是用来安装
绝缘子及金具,以支承导线、避雷线,并使之按规定保持一定的安全距离。
(电工天下 www.dgjs123.com)网友补充:
确实都是大于4mm的,做几年配网工程了,没见过小于4mm的。根据现场情况的不同,档距跨度和导线截面大小,来定,一般0.4kV低压二线横担L50×5×600(5mm),四线横担L63×6×1200(6mm),10kV高压的也有7mm的,但一般用6mm的多。
附2,配电线路横担安装工艺要求
低压耐张杆采用蝶式绝缘子和两片两孔铁拉板安装在横担上。
两片两孔铁拉板一端的两孔中间穿螺栓固定蝶式绝缘子,另一端用螺栓固定在横担上。
备注:耐张杆一般均为双横担
如图:
1、横担在电杆上的安装部位必须垫一块弧形垫铁以防横担倾斜,垫铁的弧度必须与电杆处的弧度一致。
2、横担的上沿应装在离杆顶100mm处。多路架空线上的一档横担,与单路的安装相同。上下档之间的距离不能小于要求。分支杆上的单横担的安装靠向,必须与杆线线路的横担保持一致。
3、耐张杆、跨越杆和终端杆上所有使用的双横担必须装设整齐。
4、在直线段内,每档电杆上的横担必须相互平行。
5、单横担安装要根据电力的输送方向统一靠向。
6、绝缘子与角钢横担之间尽可能垫一薄橡皮,以防紧固螺栓时压碎绝缘子。
附3,配电线路的横担作用及分类
横担是支持绝缘子、导线、
跌落式熔断器、
隔离开关、避雷器等设备的,并使导线有一定的距离,所以应具有一定的强度和长度。横担可分为角铁横担、木横担和瓷横担三种。
以上就是配电线路横担的安装步骤,电工天下小编整理了配电线路对横担厚度的要求,配电线路横担安装工艺要求,配电线路的横担作用及分类等知识,供大家学习参考。