首页 > 电工基础 > 配电知识

配电箱重复接地线截面有何要求?

作者:老电工时间:2016-06-16 18:44:23

配电箱重复接地线截面规范要求

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的要求进行设计,临时用电配电系统采用三相五线制TN-S接零保护系统,为确保用电安全,现场采用三级配电三级保护系统,保护零线与工作零线必须严格分开,严禁混用、并用。

根据要求保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少两处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接,结合现场情况重复接地时采用不小于10平方毫米的黄绿双色软线就近与建筑物的接地系统进行可靠连接,接地完毕须进行接地电阻测试并做好记录,该测试要求每月进行一次,总配电屏处接地电阻不大于4欧姆,其他部位重复接地电阻不应大于10欧姆。

用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,严禁串联接地或接零。

保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。

保护接地线可利用金属构件、钢筋混凝土构件的钢筋等自然接地体。

1、配电系统分为TN-C-S,TN-S;

2、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;

3、TN-S,推荐的做法是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。

此外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE线可以多点接地,多一点好。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读