高压母线室停电检修的操作步骤
1、完成停电操作程序的所有步骤。
2、再次确认进线柜和分段
开关柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置,并确认进线电缆或母线已处于完全停电状态。
3、打开高压母线室的后盖板或顶板,用高压验电装置检测并确认母线室内的所有导电部分完全处于无电压状态后,检修人员才可进入高压母线室进行工作。
提示:一次系统如有两个电源进线开关和一个母联开关时,电源进线柜、备用进线柜和母联开关柜之间应有电气连锁。
⑴ 电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)同时投入运行时,
a.母联开关柜严禁合闸,母联开关应处于分闸隔离(试验位置)状态。
b.电源进线柜(1#进线柜)单独为Ⅰ段主母线供电;
c.备用进线柜(2#进线柜)单独为Ⅱ段主母线供电。
⑵ 电源进线柜(或备用进线柜)其中一台单独投入运行时,母联开关柜才能合闸。母联开关柜合闸后,电源进线柜(1#进线柜)或备用进线柜(2#进线柜)可同时为Ⅰ段和Ⅱ段主母线供电。
高压母线室的检修注意事项:
1、操作程序的每一项步骤完成后,必须确认开关柜及手车部件处于正常状态后,才能进行下一步骤的程序操作。以上程序在操作过程中,如遇到任何阻碍,不可强行操作,应首先检查操作程序是否正确,并检查和排除其他故障后,才可继续进行操作。
2、如用户或设计对控制和操作方式有特殊要求时,应按设计要求进行控制和操作。
3、开关柜送电顺序:计量或母线PT柜—进线柜—出线柜;开关柜停电顺序:出线柜—进线柜—计量或母线PT柜
4、PT手车、隔离手车、
熔断器手车进行进柜或出柜操作时可省略有关接地刀的操作步骤。
5、断路器手车上的手动合闸、分闸按钮以及手动储能装置只在调试或检修时使用。
6、用户在通电运行过程中,应随时巡查和记录设备运行状况,如发现设备异常现象(如元器件非正常发热或有异常响声等等),应及时停电检修。
以上操作程序是KYN28-12高压开关柜“五防”联锁(也称防误联锁)的基本操作程序,用户单位还应严格按照所属供电管理部门“安全操作规程”的有关规定进行相关程序的操作。