首页 > 电工基础 > 配电知识

高压开关柜防跳回路有什么作用

作者:老电工时间:2017-06-02 14:35:44

有关高压开关柜防跳回路的作用,断路器反复合分闸,造成断路器的遮断能力下降,电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈,分闸时,电流线圈经分闸回路起动。

高压开关柜防跳回路的作用

当合闸回路出现故障时进行分闸,或短路事故未排除,又进行合闸(误操作),这时就会出现断路器反复合分闸,这种现象称之为断路器的“跳跃”,将造成断路器的遮断能力下降。

不仅容易引起或扩大事故,还会引起设备损坏或人身事故,所以高压开关控制柜回路应设计防跳。防跳一般选用电流启动,电压保持的双线圈继电器。电流线圈串接于分闸回路作为启动线圈。

电压线圈接于合闸回路,作为保持线圈,当分闸时,电流线圈经分闸回路起动。

如果合闸回路有故障,或处于手动合闸位置,电压线圈起启动并通过其常开接点自保持,其常闭接点马上断开合闸回路,保证断路器在分闸过程中不能马上再合闸。

防跳继电器的电流回路还可以通过其常开接点将电流线圈自保持,这样可以减轻保护继电器的出口接点断开负荷,也减少了保护继电器的保持时间要求。

有些微机保护装置自己已具有防跳功能,这样就可以不再设计防跳回路。

断路器操作机构选用弹簧储能时,如果选用储能后可以进行一次合闸与分闸的弹簧储能操作机构(也有用于重合闸的储能后可以进行二次合闸与分闸的弹簧储能操作机构),因为储能一般都要求10秒左右,当储能开关经常处于断开位置时,储一次能,合完之后,将储能开关再处于断开位置,可以跳一次闸;跳闸之后,要手动储能之后才能进行合闸,此时,也可以不再设计防跳回路。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读