配电箱重复接地线的技术要求

作者:老电工时间:2016-04-17 08:54:10

一、配电箱重复接地线的技术要求

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005的要求进行设计,临时用电配电系统采用三相五线制TN-S接零保护系统,为确保用电安全,现场采用三级配电三级保护系统,保护零线与工作零线必须严格分开,严禁混用、并用。

根据要求保护零线必须在配电室(或总配电箱)配电线路中间和末端至少两处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接,结合现场情况重复接地时采用不小于10平方毫米的黄绿双色软线就近与建筑物的接地系统进行可靠连接,接地完毕须进行接地电阻测试并做好记录,该测试要求每月进行一次,总配电屏处接地电阻不大于4欧姆,其他部位重复接地电阻不应大于10欧姆。

用电设备的保护地线或保护零线应并联接地,严禁串联接地或接零。来自:电工技术之家

保护接地线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接,严禁缠绕或挂钩。保护接地线可利用金属构件、钢筋混凝土构件的钢筋等自然接地体。
配电系统分为TN-C-S,TN-S;

TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;

TN-S,推荐的做法是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。

以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE线可以多点接地,多一点好。

二、配电箱重复接地怎么连接?

配电箱重复接地方法

重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。

配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。

重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是配电箱外壳在接一次地,因为系统中性点是接地的。

三、三相五线制配电箱的重复接地

三相五线是属于TN-S系统的接线引入法,而重复接地是所有用电设备的外壳保护接地。根据临时用电规范,重复接地是必须要接的。

TN-S供电系统是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源出严格分开的供电系统,也称三相五线。

其优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。

注意,PE线不许断线,在供电末端应将PE线做重复接地。

四、配电箱重复接地示意图

配电箱重复接地示意图

如下: