高压开关柜的结构组成及特点
随着高压开关柜在市场上普及,传统普通的配电装置慢慢的推出市场和用户视野,与之相比高压开关柜具有比较明显的优点,但是在使用上也存在很多局限性。
与普通室内配电装里比较,采用高压开关柜具有许多优点:能在最大程度上使电气装置满足技术规程的要求,如果设计合理,高压开关柜可以做到操作方便,运行可靠。
然而,这些优点只有在开关柜安装正确,调试得当时才能休现出来。所以要根据设备特点和平时积累的运行经验对开关柜各部件进行严格的调试。如果安装不良,调试不当,则难免会出现机构失灵,甚至引起事故。
从结构来看,高压开关柜内的空间用隔板分隔成许多独立的小间,使高压开关、隔离刀闸、继电保护和测量仪表都互相分隔开,这样有利于限制短路事故的扩大,也便于检修维护。
由于受高压开关柜尺寸的限制,各相载流导体之间和载流导体对地之间的空气间隙必须十分紧凑,因此,要求电气设备的绝缘表面经常保持清洁。高压配电室不应出现腐蚀性气体、不应有漏雨、反露等现象,空气应保持清沽干燥。
除了普通开关柜外,手车柜也在许多场合得到应用,手车柜的小车可以处于工作位置或预备位置。当处于工作位置时,开关可能有两种状态:合闸状态和分闸状态。
当处于预备位置时,开关电源侧的隔离刀闸触头断开,高压开关脱离电源。这时二次回路依靠“二次活插头”形成短路,高压开关仍可进行跳、合闸试验。
如果高压开关需要检修,则必须将手车从柜内拽到外边来(即处于检修位置)。当手车柜从预备位置或检修位置恢复工作位置,即需将小车推上时,每次都应注意电源侧的隔离刀闸是否处于正确的合闸位置,刀闸触头是否接触良好。
在实际运行中,因合闸位置不正确,隔离刀闸触头接触不良,带上负荷后触头发热,金属熔化,如此造成短路的事故时有发生。
为了防止运行维护人员误碰带电部分,高压开关柜应有拒门连锁装置:为了防止运行值班人员误操作,高压开关柜应有防止带负荷误拉刀闸的连锁装置。
运行经验表明,如果高压开关柜结构上存在缺陷,包括制造和安装质量粗糙,或运行维护不当,都会造成严重事故。
高压开关柜里发生事故最多的是电缆终端头故障,其原因多半是电缆终端头在安装时就存在缺陷。因此在,电缆脸和开舱之间应有隔板,以免事故蔓延扩大。
高压开关柜的箱体缝隙应尽量减少,以免操作或事故时电弧的烟熏黑邻近隔舱内的设备。不少电气事故发生的原因是由于高压开关柜制造和安装质量不良,如各部分密封不严、安装歪斜、连锁装置失效等。
开关柜密封不严使潮气和灰尘有可能侵入。特别是户外使用的高压开关柜,如发生潮气大量侵入,就会造成绝缘表面闪络。
对于手车柜,如果个别元件安装歪斜,则当改变运行状态时(例如从工作位置变为检修位置,或从检修位置恢复为工作位置时),手车移动艰难。
这时值班员必须使用很大力气才能拽动车体,容易使隔离刀闸触头或瓷件损坏。
开关柜连锁装置的机械部分如果安装调试不良,则有可能促成值班人员误操作,发生严重事故。