倒闸操作的基本要求与工作票制度

作者:老电工时间:2022-09-15 12:37:18

有关倒闸操作的基本要求与工作票制度,倒闸操作的基本要求,装卸高压保险时,戴防护镜和绝缘手套,倒闸操作的技术规定,以及操作票的填写方法。

一、倒闸操作的基本要求

1、为防止误操作事故,变配电室的倒闸操作必须填写操作票。

2、倒闸操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。特别重要和复杂的倒闸操作,应由公司分管领导监护。

3、高压操作应戴绝缘手套,室外操作应穿绝缘靴、戴绝缘手套。

4、如逢雨、雪、大雾天气在室外操作,无特殊装置的绝缘棒禁止使用,雷电时禁止室外操作。

5、装卸高压保险时,应戴防护镜和绝缘手套,必要时站在绝缘垫上。

二、倒闸操作的技术规定

1、送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上油开关。停电时顺序相反,严禁带负荷拉、合刀闸。

2、带联络线的操作

停送电时,同一系统要用开关进行并列、解列,不得用刀闸并列或解列。

3、母线停电操作

电压互感器应最后停电,送电时应先合电压互感器。

4、变压器停电

先停负荷侧,再停电源侧。送电时顺序相反。

5、拉开或合上刀闸时,应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行拉、合,操作完毕应检查销子是否到位。

6、室外跌落保险在停电拉闸时先拉中相,再拉下风向一相,最后拉余下的一相。严禁带负荷操作。

三、倒闸操作票的填写要求

1、操作票必须根据上级通知要求填写。

接通知时,受令人要认真复诵,审核无误,并将上级通知记入值班记录。

2、倒闸操作票应将下列项目填入票内:

① 应拉合的开关和刀闸。

② 检查开关和刀闸的位置。

③ 检查接地线是否装设或拆除。

④ 装拆临时接地线。

⑤ 安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险。

⑥ 检验是否确无电压。

3、操作票必须由操作人在接受指令后操作前填写。经监护人、值班负责人审核签字后方可操作。

4、操作票必须按操作项目的顺序逐项填写,不得颠倒或并项填写。

5、操作票应用钢笔和圆珠笔填写,不得用铅笔。字迹工整,不得涂改。

6、操作票统一编号,按顺序使用。填废的工作票应注明“作废”的字样。已操作完的应注明“已操作”的字样。已操作的操作票应妥善保管。

7、填清操作任务、操作开始和终止时间,填清操作人、监护人、下令人的姓名,禁止代签。

四、倒闸操作的安全要求

1、操作票的执行

① 填好的操作票,必须与系统接线图核对,经核实无误后,由值班人签字。

② 操作前首先核对将要操作设备的名称、编号和位置,操作时由监护人唱票,操作人应复诵一遍,监护人认为复诵正确,即发出“对”或“操作”的命令。

操作人方可进行操作。每操作完一项,立即在本操作项目前做“√”的标记。

③ 操作时要严格按照操作票的顺序进行,严禁漏操作或重复操作。

④ 全部操作完成后,填写终了时间,并做好“已执行”的标记。

⑤ 操作中发生疑问时,应停止操作,立即向上级报告,弄清后再继续操作。切不可擅改操作票。

2、操作监护

操作监护就是由专人监护操作人操作的正确性和人身安全,一旦发生错误操作或危及人身安全时,能及时给予纠正和制止。

在操作中对监护人的要求

① 监护人由有经验的人员担任。

② 监护人在操作前应协助操作人检查在操作中使用的安全用具,审核操作票等。

③ 监护人必须在操作现场,始终监护操作人操作的正确性。不得擅离职守,参与同监护工作无关的事宜。

④ 每一操作步骤完成后,应检查开关设备的位置、仪表指示,联锁及标示牌等情况是否正确。

⑤ 设备投入运行后,应检查电压、电流、声音、信号显示、油面等是否正常。

3、送电操作要求

① 明确工作票或上级指令的要求,核对将要送电的设备,认真填写操作票。

② 按操作票的顺序与系统接线图核对。

③ 根据操作需要,穿戴好防护用具。

④ 按照操作票的要求在监护人的监护下,拆除临时遮栏、临时接地线及标示牌等设施,由电源侧向负荷侧逐级进行合闸送电操作,严禁带地线合闸。

4、停电操作要求

① 明确工作票或上级指令的要求,核对将要停电的设备,认真填写操作票。

② 按操作票的顺序与系统接线图核对。

③ 根据操作要求,穿戴好防护用具。

④ 按照操作票的要求在监护人的监护下,由负荷侧向电源侧逐级拉闸操作,严禁带负荷拉刀闸。

⑤ 停电后验电时,应用合格有效的验电器,按规定在停电的线路或设备上进行验电。设遮栏、挂标示牌等安全措施。