首页 > 电工基础 > 配电知识

供配电设备维护操作规程与维护检查项目

作者:老电工时间:2016-03-23 15:30:26

供配电设备维护操作规程与维护检查项目

1、目的
为加强供电、配电的安全管理,严肃规范安全作业制度,保障从事电气工作人员的安全和健康,做好供配电设备的日常维护保养工作,确保各设备使用单位的正常供电,特制定本规程。

2、适用范围
2.1 适用于公司所属各设备使用单位的供配电设备。
2.2 本规程条文应服从于电业部门有关规程制度,如有相悖,则无效,按电力工业部相关条文执行。

3、职责
各设备使用单位的供配电设备设备责任人负责设备的日常操作和维护保养工作,各管理处设备管理科负责对供配电设备的技术业务指导工作,公司设备管理部负责对操作规程的制定、修改和监督工作。

4、供配电设备的操作规程

4.1 规定的电气设备电压等级分为:
高压:电压等级在1000伏及以上者。
低压:电压等级在1000伏以下者。
安全电压:设备对地交流有效值为50伏以下者和直流电压值在36伏以下者。

4.2 操作供配电设备前,操作人员应先检查各项安全装备是否有效、齐全。
4.3 电气操作顺序,停电时应先断开断路开关,后断开刀闸,送电时与上述操作顺序相反。
4.4 合刀闸时应快速将刀闸开关合入,但当刀闸动触点接近合闸终点时不可有大冲击力,分刀闸时,应快速断开然后操作至终点。
4.5 断路开关,刀闸操作后应进行检查合闸、分闸状态及效果。
4.6 操作时如发现疑问或发生异常故障,应停止操作活动,待问题查清或解决,方可继续进行操作。
4.7 严禁约时停送电。
4.8 严禁以取下(放上)熔断器方式对线路停(送)电。
4.9 进行间接带电工作时,应投入该回路的漏电保护设备。
4.10 在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止相间短路和单相接地短路的隔离措施。
4.11 要有合格的安全用具,对设备要有统一的操作术语。
4.12 遇到电气设备火灾应立即将有关电源切断,然后停电、救人、救火,并注意逃生。
4.13 设备停电检修时,必须验电,装设接地线、悬挂警告牌、有专人监护等措施,方可操作。

5、维护
供配电设备维护工作按下表内容进行,维护后应留有相应维护表单。
 
No. 维护项目 主要检查内容 维护周期 维护人
1、配电房
所有设施 有无异常、声响、发热、气味、火花等现象,各类仪表及各类主要元器件。 每天巡检 设备责任人
2、电缆沟 密封情况。 1季度 设备责任人
3、溯高美
转换开关 控制回路、电脑板、传动机构等。 1年 有相关资质的单位
4、电力变压器 耐压测试、绝缘、接地电阻直流电阻等。 
2年 有相关资质的单位

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读