首页 > 电工基础 > 配电知识

高压隔离开关的操作注意事项

作者:老电工时间:2019-11-24 20:09:50

有关高压隔离开关的操作注意事项,将高压隔离开关的锁用钥匙,存放在断路器处或在该断路器的控制开关操作把手上,确保主刀片与接地刀的机械联锁装置良好等。

高压隔离开关的操作注意事项

1、在高压隔离开关与断路器距离较远而采用机械联锁有困难时,可将高压隔离开关的锁用钥匙,存放在断路器处或在该断路器的控制开关操作把手上,只能在断路器分闸后,才能将钥匙取出打开与之相应的隔离开关,避免带负荷拉闸;

2、在高压隔离开关操作机构处加装接地线的机械联锁装置,在接地线末拆除前,隔离开关无法进行合闸操作。

3、检修时应仔细检查带有接地刀的高压隔离开关,确保主刀片与接地刀的机械联锁装置良好,在主刀片闭合时接地刀应先打开。

4、在高压隔离开关和断路器之间应装设机械联锁,通常采用连杆机构来保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸;

5、利用油断路器操作机构上的辅助触点来控制电磁锁,使电磁锁能锁住高压隔离开关的操作把手,保证断路器未断开之前,高压隔离开关的操作把手不能操作。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读