电气控制柜二次接线规则与电缆芯线截面的选择

来源:电工天下时间:2016-02-23 03:32:17 作者:老电工手机版>>

电气控制柜二次接线规则与电缆芯线截面的选择

一、按照原理图,不在同一位置的的要上端子,千万不要一个端子接3根线。查错就不是那么查了,只能按照原理图来一个个对。

1、导线横截面的选用

市电(交流220V)电压回路的线用1.5平方毫米的;电流回路用2.5平方毫米的。蓄电池一般用1.5平方毫米就可以。

2、接线时候,要检查好导线两端的信号是否对应,以免造成不必要的错误。

3、最主要的是看明白原理图及接线图。 二、电流互感器二次绕组不允许开路。电压互感器二次侧不允许短路。

二次接线前,应熟悉一下图纸:
1、原理图。(表示各回路的工作原理和相互作用。图纸不久表示出二次回路中各元件的连接方式,而且还表示出与一次回路有关的联系)
2、展开图
3、端子排图
4、安装接线图
这些都是保证接线正确的前提。

三、如果是新手要先审图,整理一条自己的思路,而且还可以检查一下图纸有没有问题,不懂的地方可以先弄明白,这样有利于做线。然后才开始接线。
整个接线的过程都需要细心,当然,如果你是老手的话,就不用说这么多了。

施工人员应认真阅读并熟悉二次线符号,要将二次接线图与原理图进行核对,确保接线图正确无误。

对二次接线施工的要求:按图施工,接线正确;导线与电气元件采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠,接线良好;配线整齐清晰、美观;导线绝缘良好,无损伤;柜内导线不应有接头;回路编号正确,字迹清晰。

电缆芯线截面的选择还应符合下列要求:
(1)电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,此时,如无可靠根据,可按断路器的电流容量确定最大短路电流。
(2)电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。
(3)操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过10%额定电压。

相关文章
  • 高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    高压配电柜二次接线的类型与线头代码

    有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。

    时间:2022-09-16 07:12:57

  • 电气成套自动化控制柜的配置规范实例

    电气成套自动化控制柜的配置规范实例

    有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。

    时间:2022-09-15 12:35:22

  • 高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

    高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。

    时间:2022-09-15 12:33:31

  • 塔机电气控制柜电气原理接线图

    塔机电气控制柜电气原理接线图

    有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-15 05:51:14

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求

    电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。

    时间:2022-08-13 06:00:34

  • 10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间

    10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。

    时间:2022-05-07 20:21:05

  • 高压电缆绝缘寿命有多长

    高压电缆绝缘寿命有多长

    一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。

    时间:2022-05-07 20:16:07

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有