低压成套开关设备的耐压试验接线方式
作者:老电工时间:2016-01-25 19:48:15
低压成套开关设备的耐压试验接线方式
相对地:三相连起来(如有
断路器则可短接)对地.(控制回路与主电路直接相连的不断开)
相对相:A对B+C+N+地(此时控制回路与主电路直接相连的必须与主电路断开).
主电路对操作手柄:三相连起来对操作手柄.
辅助回路对地:电流回路对地(此时可以解开
接地线),不与主电路直接相连的控制回路对地.
辅助回路对主电路:电流回路对相(三相连起来),与主电路直接连接的控制回路可不做,打耐压时因为功率表不能承受2500V的电压故可以解开他的电压回路.