二、带电作业工具的保管
带电作业工具必须在合格的带电作业工具专用库房内长期保管,库房标准按DL 974《带电作业用工具库房》执行。
带电作业工具库房应配有通风、干燥、除湿设施。库房内应备有温度、湿度自动控制装置,输变电硬质绝缘工具、软质绝缘工具、检测工具、屏蔽用具的存放区,温度宜控制在5~40℃之间;配电带电作业用绝缘遮蔽用具、绝缘防护用具的存放区的温度,宜控制在10~28℃之间;库房最高气温不超过40℃,并具备超限保护及报警功能。
烘烤装置与绝缘工具表面保持50~100cm距离,烘烤设备宜采用低温热风循环加热设备,烘干加热设备安装高度以距地面1.5m以下为宜,库房内的相对湿度不大于60%RH。
1、屏蔽服的保管:屏蔽服用完后应装入专用箱内,严禁揉摺和重压,特别是圆康铜合金丝更应注意,以免折断造成使用时放电,对带电作业人员带来刺痛感。夏天使用完后,应将其浸泡在50~100倍(与屏蔽服重量比)的50~60℃热水中15分钟,以溶解衣服中的汗水。
2、绝缘杆件的保管:绝缘杆件的存放设施应设计成垂直吊放的排列架,每个杆件相距10~15cm,每排相距50cm,绝缘硬梯、托瓶架的存放设施应设计成能水平摆放的多层式构架,每层间隔25~30cm。最低层离开地面不小于50cm。绝缘绳索及其滑车组的存放设施应设计成垂直吊挂的构架,每个挂钩放一组滑车组,挂钩间距20~25cm,绳索下端距地面不小于50cm。
3、检测工具的保管:验电器、相位检测仪、分布电压测试仪、绝缘子检测仪、干湿温度仪、风速仪、绝缘电阻表等检测用具应分件摆放,防止碰撞,可采用多层水平不锈钢构架存放。
4、绝缘遮蔽用具的保管:绝缘遮蔽用具,如导线遮蔽罩、绝缘子遮蔽罩、横担遮蔽罩、电杆遮蔽罩等应贮存在有足够强度袋内或箱内,再置放在多层式水平构架上。禁止贮存在蒸汽管、散热管和其他人造热源附近,禁止贮存在阳光直射的环境下。
5、绝缘防护用具的保管:绝缘防护用具,如绝缘服、绝缘袖套、绝缘披肩、绝缘手套、绝缘靴等应分件包装,要注意防止阳光直射或存放在人造热源附近,尤其要避免直接碰触尖锐物体,造成刺破或划伤。
6、屏蔽用具的保管:屏蔽用具如屏蔽服、导电手套、导电袜、导电鞋、屏蔽面罩等应分件包装,成套贮存在有足够强度的包装袋或箱内,再置放在多层式水平构架上。
7、绝缘斗臂车的保管:绝缘斗臂车必须停放在专用车库内,车库具有自动除湿、烘干设备,烘干设备必须安装在绝缘臂高度,车辆不需加热。长时间停放须使用支腿支撑。绝缘斗臂车绝缘臂液压部分每两年必须检修、换油一次,行走车辆部分保养按厂家要求执行。