有关配电盘试验调整的方法,配电盘测试内容,配电盘模拟试验内容,高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
1、高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
2、试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
3、调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
4、二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。
5、绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
6、二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。
7、接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
8、模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
9、拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。