配电网实现跟踪无功补偿的方法
电力系统中的电压水平与系统中无功功率的状况密切相关。电力系统中潮流的变化,特别是无功功率潮流的变化,会使电力线路和变压器的电压损耗发生变化,并引起各节点电压的变化。
近十年来,我国电力装机容量每年以10GW的速度递增,而电网建设的速度明显滞后,网络损耗问题日益突出。在我国各级电力网损中,10kV配网的降损潜力最大。
无功补偿是10kV配电网降损升压的有效手段,与其它措施(如改造配电网网架结构,甚至提高电压等级和增加变电站;更换高能损耗变压器;加大导线截面,缩短供电半径)相比,无功补偿的投资最少。
据估算,在大多数10kV配电系统中,通过无功补偿大致可降损5%~10%,而无功补偿的投资在1~2年内能回收。
1、改进型静止无功功率补偿装置
静止补偿器(SVC)的主要型式有饱和电抗器型(又分自饱和电抗器型(SR型)和可控饱和电抗器型(DCR型))、晶闸管相控电抗型(又分相控电抗器型(TCR型)和相控高阻抗变压器型(TCT型))、晶闸管投切电容器型(TSC型)、TCR+TSC混合型。SVC中的各种形式除TSC外都存在一个共同点,那就是不可避免的会产生谐波(虽然部分可以通过滤波器消除)。饱和电抗器分六柱式和九柱式2种结构,六柱式会产生 (k=1,2,3……)次特征谐波,九柱式会产生 (k=1,2,3……)次特征谐波。
六脉冲TCR会产生 (k=1,2,3……)次特征谐波,十二脉冲TCR会产生 (k=1,2,3……)次特征谐波,电抗器#变压器结构会产生除3次及3的倍数外的奇次谐波。甚至SVC本身在不平衡状态下也将产生非特征谐波。一旦产生谐波,往往对电源或与它并联连接的负载产生影响,如电源发电机的过热;仪表误差增大;保护继电器误动作;电容器等的过载及过热;系统发生局部谐振;对微弱信号线、测量线的感应干扰;同步电动机的转距不均匀;感应电动机的振动和噪声增加。因而以往在做无功补偿设计时必须考虑谐波的治理。
能不能在晶闸管动作时既不产生谐波,又不出现暂态过程呢?笔者提出了固定电容器#分级可调可控硅开关操作电抗器组(FC#TSR)无功补偿设计方案,如图1所示。
ZK为真空开关, 分别为A相四组电抗器的控制端( 及 同样),且4组电抗值比例为8:4:2:1。A相的电抗接线( 相同)见图2。在10kV系统中,我们根据当地实际发展需要,确定负荷最大需补偿无功容量 ,再依据 ,得到每相需要并联的电容的大小。假设全部投入电感后,恰好抵消全部电容器产生的无功,相当于发生并联谐振,利用 可求出每相总电抗值,再按照8:4:2:1的关系分别求出4个电抗值。与TCR的不同在于它只作为一种无触点的静止可控开关,每个可控硅导通角都是 ,这就在电抗中不会产生谐波,而且响应速度快,不会产生冲击电流。
在工作中,电容器接成星形中性点不接地方式,且全部投入到系统中;电感同样接成星形中性点不接地方式,它的投切是依照保持电压水平在规定范围内,达到功率因数不低于0.95,每次调节的最小容量是总无功容量的 ,所以一般调节之后与系统需求无功误差小于 。当然按照实际情况,也可设计为分7级或31级可调,级数分得越密,调整误差越小,电压变化越连续。分级多成本高,制造复杂,维护繁琐。应该说,在电压变化频繁的地方分级越多越好,相反,在电压变化小的地方,就无须分较多
的级。另外,有的地方夜间运行时,系统无功过剩,就可在设计时允许电抗器组全部投入后,抵消全部无功后还有剩余,能消耗一些系统无功。因而在设计时要综合考虑,因地制宜,灵活使用,目的是更好地满足地区电网需要。
在10kV系统下,Q=5000kvar时,同为十五级可调的TSC、FC#降压变压器(10/1kV)#TSR及FC#TSR的设计参数有所不同,见表1。从表看出,TSC与FC#TSR相比,晶闸管的反峰电压要明显高许多,在制造时须串多个晶闸管,且它的控制要满足一定条件,比TSR的控制要复杂;虽然FC#TSR要另外设计电抗器,但这部分的成本要少的多。FC#降压变压器(10/1kV)#TSR也是一种可行的方案,经变压器的作用,晶闸管承受的电压明显降低,且它们本身的电流承受能力较大,这在制造时很方便;再考虑变压器消耗的无功容量,调节有一定的裕度。唯一的缺点就是要增加5000KVA容量的变压器,制造成本增加。随着变压器的制造和维护技术的成熟,对控制用的可控硅耐压要求低,这种方案也会得到推广。
表1 U=10kV、Q=5000kvar时3种设计方案的比较
设计方案 电容或电抗 晶闸管反峰电压 流经晶闸管电流
TSC 45.5kV =18.1A
=36.1A
=72.2A
=144A
FC——TSR =956mH 26kV =19.2A
=478mH =38.4A
=239mH =76.9A
=119mH =154A
FC——降压变压器(10/1kV)——TSR =9.56mH 2.6kV =192A
=4.78mH =384A
=2.39mH =769A
=1.19mH =1540A
对电抗器的设计也有一定的要求,要有良好的工作特性,在150%额定电压下仍希望工作在线性区域,不饱和。经过几种结构比较后,最后还是决定为三相分开制造,每相的不同电抗绕组都采用单相双柱铁心式。
模拟试验表明,FC#TSR能达到自动跟踪补偿的设计要求,结果是令人满意的。笔者在为长春供电局设计无功自动跟踪补偿方案时,就采用了FC#TSR方式。
无功补偿的自动跟踪将在电力部门得到广泛的应用,特别在无功补偿方面能发挥静止型、经济、简单、方便、可靠、节能的优势,克服以前因技术不成熟而使应用受到的局限。将在国内全面推广,而FC#TSR型SVC以其无冲击电流,无谐波的优势会在无功补偿技术中占有一席之地。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。