电气倒闸操作标准化作业的条件与执行步骤
一、电气倒闸操作必须具备的六个必要条件
1、要有监护人在场
倒闸操作必须二人进行,经考试合格,具有独立顶岗操作证书,经车间领导批准公布的操作人,监护人,其中一人对设备较为熟悉者担当监护人(正值或付值),另一人作为操作人(付值或可顶岗的值班员)。对重要和复杂的倒闸操作由正值操作,值班负责人监护,技术员和领导到场。
2、要有统一明显的标志(柜前,柜后,后盖板要统一编号)
变电所的电气设备(主要指需要操作的一,二次设备)均应有醒目的标志,包括设备命名,编号,切换位置,转动方向,且应字迹清晰,不得重复,一次设备应涂涮相别相漆,特别是接地刀闸涂刷黑色油漆。
3、要有操作模拟图板
电气一次系统模拟图必须和现场实际相符,未投运设备可不编号,岗位要有二次回路原理和安装图,便于操作人员操作前的模拟预演和核对操作内容。
4、要使用统一确切的调度术语和操作术语
统一使用华东电网调度术语和操作术语,做到言简意明,措词严慎,不因方言和习惯所混淆,值班人员必须正确领会和掌握使用。
5、要有操作票
要完成一个操作任务,一般需要进行十几项甚至于几十项的操作,对于这种复杂的操作过程,仅靠经验和记忆是办不到的,稍有疏忽失误,就会造成人身,设备事故或大面积停电事故。填写操作票是安全正确进行倒闸操作的依据。电气设备改变运行状态,必须填写操作票后进行倒闸操作(除紧急事故处理外)。变电所应根据“调度操作任务的形式及其内容”的要求,拟订典型操作票或操作卡,作为值班人员拟写操作票的参考。
6、要有安全保护用具
变电所现场必须配备必要的操作工具,安全用具,如验电器,绝缘棒,绝缘档板,绝缘手套,绝缘靴和各种安全告示牌,接地线等。接地线均应编号,固定存放位置,且对号入座便于检查核对。
二、倒闸操作必须遵循的十二个步骤
1.发布预令和接收任务
属于有计划安排的倒闸操作,要求调度值班员下达操作预令,给现场值班人员有充分的操作准备工作。调度员在预发操作令时应说明“预发操作任务”,讲明操作的目的和意图,操作内容及预定的操作时间,以示与正式发布的操作命令相区别。现场值班员在接受调度发布的操作任务和程序,向调度复诵,经双方核对无误后填写操作票。接受命令过程强调扩音的目的,要使在场的值班人员都听到命令的内容,不清楚时重播录音。
2.查对模拟图板,填写操作票
操作人根据操作任务的要求及当时的运行方式,设备运行状态,核对一次系统模拟图板,填写操作票,并考虑系统操作变动后的继电保护调整和定值配合。
3.审核操作票
填写好的操作票必须由二人以上审核。操作人填写好的操作票,先由自已核对后签名,然后交监护人审核后签名,最后交值班负责人审核签名,三者强调分别审核,不得会审。特别重要和复杂的操作还应由班长或技术员审核。
不在本班执行的预令票,由预拟票人签名,当班值班负责人签名,然后将预令内容列入交接班日志,交代预计操作时间,依值移交。对上一班填写的操作票,即使不在本班执行,各个轮班也要求根据上述的规定,对操作票也要进行审核,审票人发现有错误,应由操作人重新填写,并在有误的操作票上盖上“作废”印章,以防止发生差错。
4.互相考问和事故预想
监护人和操作人应根据拟定的操作票互相考问,提出注意事项,可能会出现的异常情况,并制定出相应的对策或措施,以做到胸中有数,出现异常情况能从容处理,忙而不乱。
5.接受正令
下达操作命令和接受操作命令的双方应互报姓名,并记录在操作票发令人与接令人栏内,经双方录音,扩音,复诵,核对无误后执行。双方按如下方式接发操作令:
A)值班调度员发出:“发布操作命令,操作任务1..............;2...........;
B)现场值班员正式复诵:“接受操作命令,操作任务1..............;2...........;
C)值班调度员核对无误后发出:”对,执行,命令时间X时X分。”
D)双方记录命令时间后立即执行。
”发令时间”是值班调度员正式发出操作命令的依据,现场值班员没有接到”发令时间”不得操作。
6、模拟预演
一要准备工作就绪后,监护人,操作人应先在一次系统模拟图上按照操作票所列的顺序进行模拟操作,再次对操作票的正确性进行核对预演,经操作预演,操作票正确无误后,进行倒闸操作。
7、操作前准备
操作前首先要检查必要的安全用具,工具,钥匙,操作高压设备应戴绝缘手套,使用前应检查有无破损和漏气,需要装设接地线时应检查接地线是否完好,接地桩头有无松动,核对所取的钥匙编号是否与操作票所要操作的电气设备名称编号相符,雨天室外操作应穿戴绝缘靴,做安全措施时,应准备好相应电压等级的验电器,接地线,活动板手等工具,检查所有辅助安全用具应有合格的试验标签,并在有效期内。执行二次设备的操作,准备好需用的万用表,螺丝刀,短接线等。
8、核对设备名称,编号和状态,并唱票,复诵。
防止操作时走错间隔,站错位置,或拉错断路器或刀闸等,要求监护人和操作人正确走位,操作人在前,监护人紧跟其后,操作人按操作项目有顺序地走到应操作设备的位置,等候监护人唱票.在执行每项操作前,应核对设备名称是否和操作任务相符,检查断路器和隔离刀闸的编号是否和操作票相符,检查断路器和隔离刀闸所处的状态是否和操作票内容相符,操作人站立的位置是否正确。
当以上各项发现疑问时,应立即停止操作,并查明情况,以防患于未然。操作前不但要核对设备名称编号,并要认真执行监护复诵,操作中要求监护人站在操作人的左后侧或右后侧,其位置应能看清被操作的设备及操作人的动作为宜。这样便于纠正操作人的错误动作,并有助于防范各种意外。操作过程集中精力,严肃认真,不谈与工作内容无关的话。
正确执行监护复诵制,就是由监护人根据操作票的顺序,手指向被操作的设备,逐项发出操作指令,即所谓唱票。操作人在接令后核对设备名称,编号和位置无误后,将命令复诵一遍,并示意操作手势,监护在看到正确操作手势后,发出“对,执行”的命令,操作人方可打开防误闭锁装置即可操作。同时在操作票上记录开始操作的时间。
9、监护人随操作内容逐项勾票
为确保按操作票顺序进行,在每操作完一项后,监护人应在该项目栏做一个记号“ ”。同时二人一齐检查确认被操作设备的状态,应达到操作项目的要求,如设备的机械指示,信号灯,电流,电压表计指示等情况,以确定实际位置确已到位。全部操作结束后,在最末项备注栏内记录结束时间。
10、翻正模拟图板
操作结束,还应对操作票上的所有操作项目作全面检查,以防漏项,并翻正模拟图板,,使图板上运行状态与实际相符合,处于检修状态的设备在挂接地线的位置,标上相应编号的接地线符号,使之一目了然。
11、操作汇报,做好记录。
操作完毕,监护人应及时向值班负责人汇报,值班负责人(受令人)应亲自向发布命令的调度员汇报,操作汇报须经录音,复诵,其汇报方式如下:
A)现场值班员先报告:“汇报操作任务:1。。。。。。;2。。。。。。;操作完毕时间X时X分”。
B)值班调度员复诵:“操作任务:1。。。。。。;2。。。。。。;操作完毕时间X时X分”。
C)现场值班员回答:“对”!
“操作完毕时间”是现场执行命令完毕的依据,调度值班员只有得到接受命令的值班员亲自汇报“操作完毕时间”后,才算操作完毕,值班调度员翻正调度室的模拟板,使之符合实际情况。现场值班员和调度值班员分别做好操作记录,签销操作票,在操作票紧挨末项下栏盖上“已执行”印章。
12、总结,评价
完成一个操作任务后,均应对已执行的操作票进行评价,总结经验,找出不足,便于不断提高操作技能。
三.结束语
倒闸操作过程的关键是防止误拉,误合开关;防止带负荷拉合隔离闸刀,防止带接地线合闸,防止带电挂接地线,防止进入带电间隔。必须严格做到:
1.倒闸操作发令,接令或操作联系要正确,清楚,并坚持复诵录音。
2.操作前三对照,操作中坚持三禁止,操作后坚持复查,整个操作过程要贯彻五不干。
三对照:对照操作任务,运行方式,由操作人填写操作票;对照模拟图审核操作票并预演;对照设备编号无误后操作。
三禁止:禁止操作人,监护人一齐动手,失去监护;禁止有疑问盲目操作;禁止边操作边聊天或做其它无关的工作等。
五不干:操作任务不清不干;应有操作票而无操作票不干;操作票不合格不干;应有监护人在场而无监护人不干;设备的名称编号不清不干。
3.预定的重大操作或运行方式将发生特殊变化,电气运行专职工程师(或技术员)应提前制定临时措施,对倒闸操作工作进行指导,作出全面安排,提出相应要求,注意事项和事故预想等,使值班人员操作时胸中有数。
4.做好日常岗位培训,现场考问和事故演练,使值班人员正确掌握操作的方法,并领会规程条文的实质。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。