高压开关设备(户内设备与户外设备)的使用环境
一、户内设备
1.周围空气温度不超过40℃,且在24h内测得的平均温度不超过35℃。最低周围空气温度对“-5户内”级为-5℃,对“-15户内”级为-15℃,对“-25户内”级为-25℃。
2.可以忽略阳光辐射。
3.海拔不超过1000m.。
4.周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染。
5.湿度条件:
─24h内测得的相对施度的平均值不超过95%;
─24h内测的的水蒸气压力的平均值不超过2.2kPa;
─月相对湿度平均值不超过90%;
─月水蒸气压力平均值不超过1.8kPa。
以及上述条件下可能产出的凝露。
6.开关设备外部的振动或地动是可以忽略的。
7.在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。
二、户外设备
1.周围空气温度不超过40℃,且在24h内测得的平均温度不超过35℃;最低周围空气温度对“-10户外”级为-10℃,对“-25户外”级为-25℃,对“-40户外”级为-40℃。在这些温度范围内,还应考虑到温度的骤变所形成的凝露。
2.阳光辐射最高达1000W/ (晴天中午)。
3.海拔不超过1000m。
4.周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸气或盐雾的污染。污染等级不应超过JB/T5895-1991中的Ⅱ级——中等污秽。
5.覆冰厚度,对1级不超过1mm,对10级不超过10mm,对20级不超过20mm。
6.风速不超过34m/s (相应于圆柱表面上的风压为700Pa)。
7.应考虑到凝露和降水。
8.开关设备外部的振动或地动可以忽略。
9.在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。