10kV高压开关柜中刀闸和柜结构的改进方法
10kV高压开关柜是电网运行中最容易出现故障的设备。
刀闸和柜结构的改进措施:
1、高压开关柜验电问题
目前推广的全封闭型"五防"开关柜的机械"五防"闭锁装置,无法满足安全规程"先验电、后挂接地线"的要求。因为在执行停电工作时,在合接地开关前必须验明设备已无电压。然而封闭式高压开关柜处于全封闭状态,按照正常的操作方法,无法用携带式高压验电器对设备进行验电,因此,就出现了强行解锁打开开关柜柜门的方式验电。
2、目前开关柜上大量使用以氖灯作为显示元件的高压带电显示装置,经过长时间的运行使用,发现失明率高,氖泡出现大量损坏。为了弥补缺陷,在带电显示装置上装设了氖灯运行/关闭开关,平时该开关处于关闭状态,从而使得整个高压带电显示装置暂时退出运行。这种处理方式,失去了高压带电显示装置作为监视线路侧带电与否的作用。
3、氖灯亮度低,特别是在明亮的环境里亮度受到冲刷,显示性较差。
4、老式带有强制性电气闭锁的高压带电显示装置,闭锁原理过于简单,只是将A、B、C三相传感器输出的信号分别进行半波整流后直接复合在一起,去控制闭锁回路。这种方式在系统出现单相接地或缺相的异常情况时,因闭锁控制电压的飘移可以导致装置不能可靠闭锁而发生带电合接地开关的事故。
5、目前安装的氖灯式高压带电显示装置大多采用塑料外壳并安装于高压设备间隔内,一旦在操作过程中开关柜内部短路放弧,高温电弧可能将装置的塑料外壳熔化,伤及运行或检修人员。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。