电缆额定电流计算口诀与计算方法:
10下五 100上2 即:2.5 4 6 10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120 150 185以每平方2A计算。
25 35 四三界 即:16 25每平方按4A计算 35 50按3A计算。
70 95 两倍半。
穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算。
裸线加一半,即:按绝缘导线的1.5倍计算。
铜线升级算,即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。
三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。
对于电缆口诀,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。