三段式电流保护接线图(原理图与展开图)
作者:老电工时间:2015-12-07 10:27:34
线路三段式电流保护的原理接线图及展开图。
其中KA1、KA2、KS1构成第Ⅰ段瞬时电流速断;KA3、KA4、KT1、KS2构成第Ⅱ段限时电流速断;KA5、KA6、KT2、KS3构成第Ⅲ段定时限过电流。
三段保护均作用于一个公共的出口中间继电器KOM,任何一段保护动作均启动KOM,使断路器跳闸,同时相应段的信号继电器动作掉牌,值班人员便可从其掉牌指示判断是哪套保护动作,进而对故障的大概范围作出判断。
图1a 三段式电流保护接线原理图
图b 三段式电流保护接线展开图