有关高压开关柜温度过高的原因,高压开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高,共包括五个方面的原有。
高压开关柜温度过高的原因
高压开关柜内部实际温升情况,尤其是母排连接等部位,通常总是比型式试验测出的数据高。
几点原因:
1、型式试验测得数据通常是在试验室完成的,持续时间不长,通常不超过8h,不具备温升累积效应,不能等同于长期运行并持续发热的设备。
2、不同金属的膨胀效应不同,钢制螺栓的金属膨胀系数要比铜质、铝质母线小得多,尤其是螺栓型设备接头铜制防水接头JG-T-M,在运行中随着负荷电流及温度的变化,其铝或铜与铁的膨胀和收缩程度将有差异而产生蠕变,也就是金属在应力的作用下缓慢的塑性变形,蠕变的过程还与接头处的温度有很大的关系。
实践证明,当接头处的运行工作温度超过80℃时,接头金属将因过热而膨胀,使接触表面位置错开,形成微小空隙而氧化。当负荷电流减小温度降低回到原来接触位置时,由于接触面氧化膜的覆盖,不可能是原安装时金属间的直接接触。
每次温度变化的循环所增加的接触电阻,将会使下一次循环的热量增加,所增加的温度又使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环。
3、连接部位紧固螺栓压力不当。
部分安装或检修人员在导体连接上认为连接螺栓拧得愈紧愈好,其实不然。特别是铝质母线,弹性系数小,当螺母的压力达到某个临界压力值时,若材料的强度差,再继续增加不当的压力,将会造成接触面部分变形隆起,反而使接触面积减少,接触电阻增大,从而影响导体接触效果。
4、选用的导体材料电导率不满足要求,多数属于导体原材料纯度不够。
5、现场的其它因素,比如可能存在安装检修工艺不当,如母线在加工、连接、安装过程中,对母线接触表面处理不到位、不平整、不光滑、没有涂专用电力脂等,导致有效接触面积减少接触电阻增大而发热。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。