有关环形接线与树干式接线的区别,高压供电树干式接线是由电源引出干线,低压配电有低压配电放射式、低压配电树干式、低压配电变压器干线式,低压配电链式和低压照明配电系统之分。
高压供电树干式接线是由电源引出干线,同时向若干个用电负荷供电。高压供电树干式接线供电方案,线路最简单,投资最少,但是事故影响范围较大,供电可靠性较差
高压供电环式接线是由同一电源供电。在正常情况下,一般为开环运行,需找故障时要中断供电适用于二、三负荷供电。
低压配电系统的接线方案:
低压配电系统是将变压器降压后的电能,经开关控制,仪表检测和事故保护后,送往各个用电设备的电气接线系统。低压配电的接线原则也应该考虑简单、经济、安全、操作方便、调度灵活和利于发展等因素。但是由于配电系统直接和用电设备相连,故对接线可靠性、灵活性和方便性要求更高。
低压配电一般采用380/220V中性点直接接地系统。照明和动力设备一般由同一台变压器供电。当电力负荷所引起的电压波动超过照明或其他用电设施的电压质量要求是,可分别设置电力和照明变压器。 电源引入建筑物后应在便于维护操作之处装设配电开关和保护设备,若装于配电装置上时,应尽量接近负荷中心。
低压配电有低压配电放射式、低压配电树干式、低压配电变压器干线式,低压配电链式和低压照明配电系统之分。
A低压配电放射式是由配电装置向各用电设备引专线配电,优点是供电可靠性高,配电设别几种,检修较为方便,但耗用金属材料较多,投资较大,应用于容量大、负荷几种或重要的用电设备,需要几种连锁启动,停车的设备,有腐蚀性介质及爆炸危险等场所不宜将配电及启动保护设备放在现场。
B低压配电树干式是由配电装置引出一条线路同时向若干用电设备配电,优点是有色金属耗量较少,造价低。但是干线故障时影响范围大,可靠性较低,一般用于用电设备布置比较均匀,容量不大又无特殊要求的场合。
C低压配电链式方式,低压配电链接的设备一般不超过三台,其总容量不大于10KV其中一台容量不超过5KV。适用于距配电装置较远而彼此有相距较近的不重要的小容量用电设备。
以上就是环形接线与树干式接线的区别,希望对大家有所帮助。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。