重合闸的启动条件与启动方式
来源:电工天下时间:2019-06-30 08:27:26 作者:老电工手机版>>
重合闸的启动条件是什么,重合闸的二种启动方式:保护启动和不对应启动,本文分别对重合闸主保护与后备保护、保护启动与不对应启动做了介绍,大家参考下。
重合闸的启动条件与启动方式
重合闸的启动方式:保护启动和不对应启动两种。
保护启动方式在保护动作跳开开关后启动重合闸,开关偷跳不启动(保护启动开放时间为:2*延时+1秒);主保护和后备保护本身都可以启动重合闸,后备保护的各段是否启动重合闸,是通过控制字来选择的。重合闸的时间必须和保护动作时间的配合,一般三段的动作时间都远远长于重合闸的动作时间,所以三段一般也不会选择重合闸。
不对应启动是开关由合变跳进行重合(逻辑不对应启动优先)。所谓不对应关系就是,控制开关的位置与断路器的位置不对应(是启动重合闸的重要条件),当不对应时使重合闸回路接通。
运行中开关误碰或偷跳(即对开关机构不良引起自动掉闸)时也能产生“不对应”状态而启动。
此时不应加速保护,如果气(液)压机构存在问题,重合后,特别是当偷跳相又发生故障时,有可能导致开关损坏,并危及系统安全。这对500kV系统更为重要。
因此,不对应启动重合闸前也应先检查是否有低气(液)压开入,若无,再重合。(电工技术之家 )不对应启动重合闸时,重合闸装置发重合闸令后不应加速保护。
随着开关制造工艺的改进以及技术的发展,现在现场不采用“不对应”方式启动重合闸,而采取保护跳闸出口重动接点启动重合闸。
ZG电力自动化不仅为电力在现在的大多微机保护中保护跳闸出口重动接点启动重合闸的同时作为启动开关失灵保护的逻辑输入,在运行过程中这些跳闸出口接点压板一般不需要操作,以免误操作。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
- 上一篇:三相五线制是什么,三相五线制接线图
- 下一篇:自动重合闸常用分类及原则