三相四线制线路零线的导线截面如何选择?
作者:老电工时间:2021-06-17 09:31:22
有关三相四线制线路零线的导线截面的问题,在三相四线制线路中,如何选择零线的导线截面,零线截面要大于相线截面的50%吗,一起来了解下。
在三相四线制线路中,如何选择零线的导线截面?原因是什么?
一般情况下,在三相四线制线路中,零线截面要大于相线截面的50%。
合理选取零线截面是由于这类线路的负荷构成中,单相负载占有很大比重,而且用电时间上也有差异,各相负荷处于不平衡状态,零线上经常会有电流流过,如果零线选择不当,就容易发生烧断零线事故,从而造成大面积烧坏电气设备事故。