无功补偿电容器容量计算公式实例

来源:电工天下时间:2020-11-06 14:37:51 作者:老电工手机版>>

有关无功补偿电容器容量的计算公式,感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q,相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3。

无功补偿电容器容量的计算公式

1、感性负载的视在功率S×负载的功率因数COSφ = 需要补偿的无功功率Q:S×COSφ =Q

2、相无功率Q‘ =? 补偿的三相无功功率Q/3

3、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:

1μF电容、额定电压380v时,无功容量是Q=0.045Kvar

100μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=4.5Kvar

1000μF电容、 额定电压380v时,无功容量是Q=45Kvar

4、“多大负荷需要多大电容” :

1)可以先算出三相的无功功率Q;

2)在算出1相的无功功率Q/3;

3)在算出1相的电容C;

4)然后三角形连接!

5、因为: Q =2πfCU^2 ,

所以:

1μF电容、额定电压10Kv时,无功容量是Q=31.4Kvar

100μF电容、 额定电压10Kv时,无功容量是Q=3140Kvar

6、因为: Q =2πfCU^2 ,所以:

1μF电容、额定电压220v时,无功容量是Q=0.015Kvar

100μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=1.520Kvar

1000μF电容、 额定电压220v时,无功容量是Q=15.198Kvar

相关文章
  • 线损率如何计算,线损率的计算公式

    线损率如何计算,线损率的计算公式

    有关线损率的计算公式与方法,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几,按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率。

    时间:2022-09-13 09:54:29

  • 配电系统无功补偿方式怎么实现?

    配电系统无功补偿方式怎么实现?

    配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。

    时间:2021-05-09 10:13:24

  • 无功补偿的原则是什么

    无功补偿的原则是什么

    有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。

    时间:2020-12-31 14:22:25

  • 无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法

    无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。

    时间:2020-12-31 14:22:23

  • 无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    无功补偿来源与电压调节设备原理详解

    有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。

    时间:2020-12-29 10:37:31

  • 动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

    动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

    有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。

    时间:2020-12-28 10:43:58

  • 智能型低压无功补偿装置知识点总结

    智能型低压无功补偿装置知识点总结

    有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。

    时间:2020-12-28 10:43:50

  • 低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

    低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

    有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。

    时间:2020-12-25 09:57:54

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有