有关电费敷设的安全措施,电缆回撤敷设工作中的安全技术措施,需要提前做好各项准备工作,在施工时做好安全保护措施,这里小编整理了11条安全技术措施,供大家参考。
一、准备工作
1、检查作业地点支护情况,前清理作业现场保证畅通。
2、准备好完好的需要的工具设备,提前将电缆运到位。
二、施工方法
1、在拆接电缆上一级开关停电闭锁,挂停电牌,安排专人看护开关,严格执行停送电制度,需要去变电所停电的提前办理停电票手续。
2、拆电缆时,检查拆线地点瓦斯浓度,开盖后使用专业的验放电设备进行验放电,挂好接电线,拆掉电缆,将电缆头包好,喇叭嘴上好挡盖,将拆下电缆拖走,放置在指定地点,或者装车运走。
3、敷设电缆时,将电缆拖到位,挂到电缆钩上,摆挂整齐。接电缆前对电缆进行阻值摇测,达到要求才可以进行接线作业。
4、检查开关附近瓦斯浓度,送电挂送电牌。
二、安全技术措施
1、在作业前清理好作业现场,保证畅通,将检修所需用的仪表、工具、材料、配件等提前准备好并确保其完好,不合格的工具、材料严禁使用。
2、检测开关10m范围内瓦斯浓度不超过0.5℅。
3、必须严格执行停、送电操作由专人负责,执行谁停电、谁送电原则,并挂“有人工作,严禁送电”的警示牌,严禁约时送电,停送电联系保证指令清楚、明确。
4、作业前严格执行停电、验电、放电、挂接地线等操作程序,防止意外触电。
5、验电时,必须采用与工作电压等级相符合的验电笔进行验电工作。
6、放电时,电工必须穿戴专业的和高压等级相匹配的绝缘防护服。
7、高压停送电严格执行一人操作、一人监护制度。
8、拖电缆前,必须对沿途经过的路线及巷道支护情况进行全面检查,发现问题及时处理。运送路线必须清理干净,保证畅通无阻,防止摔倒或滑倒伤人。
9、人工拖动电缆时一定安排专人统一指挥,同时用力,同停同进。
10、做好互保联保工作,相互照应,均匀分开人员站位,防止个别人员负荷过重。
11、所有拖电缆人员,都需要将电缆放在相同一侧肩膀,防止电缆摆动将人摔倒。
12、行走路线有拐弯时,人员都要站在拐弯外侧,防止将人员挤到墙角碰伤。
13、在拖动电缆时必须注意保护电缆防止刮伤电缆,电缆装车后应使用旧皮带包好防止运输时损伤电缆。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。