来源:电工天下时间:2020-12-15 10:53:39 作者:老电工手机版>>

380伏三相电的电线颜色

三相线最好用黄绿红三种颜色的线,但实际施工中难以做到,比如给距离30米左右的电动机布线,本来买一卷100米电线就行了,但若要按三种颜色的要求来布线,就需要买三卷电线,每卷只用三分之一,多余的电线就造成了极大浪费。

因此,一般布线不必苛求一定要用黄绿红三色,但必须做好线端标记,线端标记一般是用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。在条件不具备套号码管时,至少应用黄绿红三色胶带分别绕包三相线端头。

380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线

注意,对三相动力线路尽量不用中性线N(零线),只用保护接地线PE,保护接地线PE一定要用黄绿双色线。

绝不允许把黄绿双色线作其它相线或中性线使用。保护接地线PE是保命线,一旦用错将直接威胁到有关人员的人身安全。

中性线N(零线)应采用蓝色线或黑色线,但在做好标记的情况下,也允许采用其它颜色。

只有保护接地线PE,任何场合任何情况下都应采用黄绿双色线。任何场合任何情况下都不能把黄绿双色线挪作它用。

上述讲到三相动力线尽可能不用中性线N,而只用保护接地线PE。有人会说许多设备控制电源要用220V的,不用中性线怎么行?

先来看下国家标准GB/T5226.1-2019《机械电气安全》机械电气设备、第1部分:通用技术条件。

其中,9.1.1控制电路电源,控制电路由交流电源供电时,应使用有独立绕组的变压器将交流电源与控制电源隔离。

例外:对于单一电动机起动器和不超过两个控制器件(如联锁装置,起/停控制台)的机械,不强制使用变压器或配有变压器开关模式电源单元。

可见国标要求是要用变压器提供控制电源的,只允许单一起动器,也就是一个接触器的场合,才可不用变压器。对此可以直接采用380V来作控制电源。

这样动力线路中就不用中性线了,可防止中性线N与保护接地线PE接错。

相关文章
  • 输电线路保护角是什么

    输电线路保护角是什么

    保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。

    时间:2022-09-19 09:37:52

  • 三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因

    三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因

    有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。

    时间:2022-09-15 12:44:38

  • 低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

    低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。

    时间:2022-09-13 11:59:20

  • 配电箱电线布置怎么做到整齐划一

    配电箱电线布置怎么做到整齐划一

    很多配电箱上电线布置的整整齐齐,有条有理,让人不禁心生佩服之情,那么配电箱电线布置怎么做到整齐划一,其实非常简单,这个类似于生活中对家庭整理的有条不紊一样,下面具体来看下。

    时间:2022-06-11 08:12:46

  • 高压输电线路第四条线有什么作用

    高压输电线路第四条线有什么作用

    高压传输一般采用加压、交流传送,发电机发出来的电压是三相,因此传输出来的也是三相(不用拉零线,更不用拉地线),但在三相线的顶部有一条裸露的电线并行,可能不是题主所说的第四根线。

    时间:2022-06-11 05:19:30

  • 低压配电房安全帽的颜色含义

    低压配电房安全帽的颜色含义

    在电力企业中有不同颜色的安全帽,每一种颜色代表某一部分的工作人员,低压配电房安全帽的颜色含义有哪些,电厂的安全帽一般有几种颜色,如红色、黄色、蓝色、橙色、白色等,下面具体来看下。

    时间:2022-05-23 07:04:20

  • 高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次

    高压电线杆几年更换一次,在有多地方都是将近50年没有更换万伏高压线的电缆线,国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固。高压线建议4-5万公里更换一次。

    时间:2022-05-07 20:24:11

  • 确定电线杆总长度的四个因素

    确定电线杆总长度的四个因素

    在确定电杆的总长度时,一般需要考虑如下四种因素:杆顶与横担之间的高度,最上层横担的中心至杆顶部距离与导线排列方式有关,水平排列时该距离为0.3米,等腰三角形排列时为0.6米,等边三角形排列时为0.9米。

    时间:2022-04-18 21:29:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有